Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2008 в 03:49:38

Имеем одноэтажный 2-х квартирный железобетонный дом в деревне. В мою квартиру свой трехфазный подвод со столба. Имеющаяся проводка к розеткам и освещению выполнена так: три провода к автомату, четвертый прикручен к щитку. Щиток заземлен (занулен) голой железной проволокой диам. 5мм, местами касающейся трубы отопления и уходящей куда-то в плиту пола. В распаечных коробках все 4 провода (алюминий 2,5 кв.) разрезаны и небрежно скручены, в результате проводка имеет непомерное количество плохих контактов. Разводка к электрокотлу имеет пятый провод, прикрученный к заземлению щитка, и это, насколько понимаю, правильно, и следует переделать проводку к розеткам, проложив пятый провод? Но можно ли считать правильным заземление щитка голой проволокой? Имею ли я право тянуть проводку не проводом с 5 жилами, а тремя одножильными проводами разных цветов (чтобы не рвать лишний раз в распаечной коробке все три фaзы) и одним двужильным (для обоих "нулей")? Правильно понимаю, что нельзя ставить УЗО на трехфазную проводку?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2008 в 08:47:51

lex_2008 написал : четвертый прикручен к щитку.

Щиток занулен.

lex_2008 написал : Щиток заземлен (занулен) голой железной проволокой

Щиток заземлен. В сумме эти два момента означают повторное заземление вводного PEN-проводника.

lex_2008 написал : проволокой диам. 5мм,

Мало, очень мало. Сечение по стали д.б. то ли 75, то ли 100 мм2, т.е. ф10...12 мм.

lex_2008 написал : уходящей куда-то в плиту пола

Мало данных.

lex_2008 написал : В распаечных коробках все 4 провода (алюминий 2,5 кв.) разрезаны и небрежно скручены

Хотя бы СИЗы накрутите - уже гораздо лучше будет.

lex_2008 написал : Но можно ли считать правильным заземление щитка голой проволокой?

Голой - можно, тонкой - нет.

lex_2008 написал : следует переделать проводку к розеткам, проложив пятый провод?

У Вас трехфазные розетки? А на однофазные следует пускать трехжильный провод/кабель на каждую группу розеток.

lex_2008 написал : Правильно понимаю, что нельзя ставить УЗО на трехфазную проводку?

Не правильно. УЗО можно поставить как на трехфазную проводку (в т.ч. питающую однофазные потребители) - четырехполюсное, так и по-отдельности на каждую однофазную группу - двухполюсное.

lex_2008 написал : Имею ли я право тянуть проводку не проводом с 5 жилами, а тремя одножильными проводами разных цветов (чтобы не рвать лишний раз в распаечной коробке все три фaзы) и одним двужильным (для обоих "нулей")?

ПУЭ-7 написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Вроде как противопоказаний нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2008 в 16:15:11

Спасибо, с УЗО очень порадовали. Розетки однофазные, дополнительный провод будет третьим на розетках и пятым в магистрали, это имелось в виду. Кстати, сейчас к розеткам идет 4-х жильный, две жилы фаз обрезаны на вводе в розетку, приложиться к фазе ничего не стоит. Всегда обесточиваю перед работой, так что ничего не случилось. Проволоку заземления придется суметь заменить.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2008 в 16:58:04

lex_2008 написал : Розетки однофазные, дополнительный провод будет третьим на розетках и пятым в магистрали, это имелось в виду.

Я понял. Но идея "магистрализации" мне нравится меньше, чем отдельные трехпроводные линии на группы розеток, особенно в свете

lex_2008 написал : разрезаны и небрежно скручены.

Нарушение контакта нулевого рабочего проводника на участке от щитка до нескольких потребителей, питающихся с разных фаз создаст ситуацию "кошмар 380В в розетке" в данной комнате(-ах). Впрочем, если соединения безупречно надежны - будет нормально работать.

lex_2008 написал : Проволоку заземления придется суметь заменить.

А заодно узнать, куда она вообще идет.

Еще. Сечение вводного PEN-проводника д.б. не менее 16 мм2 по алюминию, т.к. при наличии повторного заземления через него при аварии на ВЛ может потечь большой ток.

lex_2008 написал : Всегда обесточиваю перед работой, так что ничего не случилось.

Это правильно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2008 в 17:42:57

Понятно. Снесу ко всем чертям магистраль. Не так много проводки менять, и она внешняя, нет проблем. Заодно везде медь будет. Разберусь с заземлением, тогда попрошу совета по этому поводу (пока ключа от подвала нет).
И еще вопрос: существует ли запрет на прокладку проводки под подоконниками, над батареями? Если этого нельзя, то можно ли вести над оконными проемами? Вся проводка планируется в кабель-каналах. Еще раз спасибо.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.02.2008 в 20:58:20

lex_2008 написал : Но можно ли считать правильным заземление щитка голой проволокой?

"1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок." http://www.comhoz.ru/pravo/DocumShow_DocumID_29624_DocumIsPrint__Page_2.html

Kamikaze написал : Мало, очень мало. Сечение по стали д.б. то ли 75, то ли 100 мм2, т.е. ф10...12 мм.

-Вообще-то по ПУЭ-6-а ВЛ 4х2,5 мм2 однозначно ПУЭ-7 не соответствует, вполне достаточно: Таблица 1.7.1: наименьшие диаметры заземляющих и нулевых защитных проводников: неизолированных: медь-4мм, алюминий-6 мм, сталь -5мм в зданиях,6 мм в наружных установках,10мм - в земле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу