09.09.2012 в 12:18:17
8 диаметров трубы это радиус сгибания. А угол - это сколько хотите, только чтобы не сделать круче изгиб.
09.09.2012 в 19:12:24
Lukich написал :
8 диаметров трубы это радиус сгибания. А угол - это сколько хотите, только чтобы не сделать круче изгиб.
Всё равно непонятно.Как я пойму что согнул не более 8 диаметров? Т.е диаметр трубы надо умножить на 8 и получим максимально допустимый угол для сгиба?
09.09.2012 в 19:24:46
Блин, причем тут угол? Радиус! выбранным радиусом может быть любой сектор окружности (то бишь угол)
09.09.2012 в 21:39:52
Chevron написал : диаметр трубы надо умножить на 8 и получим максимально допустимый
Радиус сгибания, т.е. напр. 20мм Х8=160мм. А угол гните любой, хоть пружину навейте, диаметр которой внутри при данном примере будет 160мм. Удачи
09.09.2012 в 22:07:33
,Господа.А для каких целей это надобно? Просто вопрос,для чего нужно гнуть ПП.?
09.09.2012 в 22:22:54
касимов написал : ,Господа.А для каких целей это надобно? Просто вопрос,для чего нужно гнуть ПП.?
Для обхода каких либо препятствий,также чтоб меньше паяных соединений было.
09.09.2012 в 22:29:28
Просто чел задал вопрос четыре года назад.Ну в глуши может тогда кое каких фитингов и не было. Сейчас то :confused:
10.09.2012 в 09:32:44
Sergey_G. написал : 2khamatulli Производители ПП в явном виде запрещают его гнуть. При изгибании становится тоньше внешняя стенка изгиба, заужается сечение трубы, возможна термодеструкция материала со снижением его прочности. Поэтому применяются либо углоки на нужный угол, либо покупается кольцевой компенсатор и раскусывается на части.
И это правда немцы вообще не гнут а итальянцы изгототовители оборудования для петлевых компенсаторов и грутых обводов подтверждают местное уменьшение толщины стенок
11.09.2012 в 11:09:33
Lukich написал : Радиус сгибания, т.е. напр. 20мм Х8=160мм. ... хоть пружину навейте, диаметр которой внутри при данном примере будет 160мм. Удачи
Вы наверное хотели сказать диаметр 320 мм.
11.09.2012 в 18:57:44
radeon2006 написал : Вы наверное хотели сказать диаметр 320 мм.
Спасибо, совершенно верно. Очепятался.
08.07.2017 в 21:39:20
Устанавливал сегодня полотенцесушитель. Много поворотов, через стену и по стене к водорозеткам. Чтоб все встало норм, в конце когда водорозетки выставлял, пришлось немного трубы выкрутить, то есть они сейчас в небольшом напряжении. Ну как я не старался, не получилось милиметр в миллиметр( . Это нормально для Пп труб? Завтра замазывать. Трубы fv-plast серые , чешские, армированные стекло волокном. П.с. как же трудно пп трубой делать монтаж... паять кажеться легко, а вот ровно спаять это не просто. Если где косонул, все на смарку. Вот отопление делал штабилем, так ка будто провода прокидывал, никаких гемороев с измерениями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.