2leonard Ну совсем запугал человека. Сейчас он бросится переделывать и, не исключено, будет только хуже. P.S. А "западные стандарты" это что? Ссылочку киньте, пожалуйста. А то у меня Google выдает в основном «GAAP, МСФО (IAS, IFRS)».
28.02.2008 в 10:40:03
2leonard Ну совсем запугал человека. Сейчас он бросится переделывать и, не исключено, будет только хуже. P.S. А "западные стандарты" это что? Ссылочку киньте, пожалуйста. А то у меня Google выдает в основном «GAAP, МСФО (IAS, IFRS)».
29.02.2008 в 12:00:35
Что скажите, оставлять или переделовать разводку в комнате через кабель каналы поверх обоев?
Сергей
29.02.2008 в 23:55:40
У вас всё сделано нормально, оставляйте и не беспокойтесь. Кабели с надёжной тройной изоляцией, уложены в негорючую стяжку, защищены УЗО. Даже если будет протечка, кабели этого даже не почувствуют. Только не забивайте гвозди в стяжку :)
01.03.2008 в 12:18:45
evgenygrig написал : Только не забивайте гвозди в стяжку
В стяжку можно - в кабель не стОит.
01.03.2008 в 22:03:43
Замените автоматы в щитке на дифавтоматы с порогом защиты 10 или 30 ма и не мучайтесь. Ничего криминального у Вас нет. С вероятностью 99% даже при очень сильной протечке ни один из них не сработает, т.к. никаких утечек не будет. Иначе как бы работали все подземные кабели, которые годами лежат в воде.