BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

03.03.2008 в 14:41:51

Finder написал : Зачем такое извращение?

Может у него нет трёхфазных потребителей, и зачем тогда сразу отключать все три фазы, если не в норме только одна?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

03.03.2008 в 14:47:47

2BV точно, нет у меня 3-х фазных потребителей.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.03.2008 в 14:50:24

GEO-Tr написал : И если он действительно относительно недорог, то при отсутствии хоть одной фазы эл-ва в квартире точно не будет (или будет на оставшихся 2-х) ?

Не понял, при чем тут дороговизна к исчезновению хоть одной фазы, но - это РНПП управляет пускателем (контактором) и переключается в "аварию" (переключает свои контакты, управляющие пускателем) при отсутствии хоть одной фазы. А уж сколько фаз Вы пропустите через пускатель в квартиру, т.е. сколько фаз отключится - зависит от вас. В нормальных схемах такого рода коммутируются три фазы - потому как неполнофазный режим для трехфазных двигателей опасен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

03.03.2008 в 14:57:05

Kamikaze написал : Не понял, при чем тут дороговизна к исчезновению хоть одной фазы

Вопрос о дороговизне всего лишь для того поднят, что 1500 рублей - не такие уж большие деньги. чтобы задумываться о его установке. Конечно надо ставить. Но, если справедлив вопрос

BV написал : тогда сразу отключать все три фазы, если не в норме только одна?

и это неудобно в использовании, то может лучше переплатить и найти другой такой же прибор, который будет питать 2 фазы при неисправности одной...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.03.2008 в 15:07:49

GEO-Tr написал : найти другой такой же прибор, который будет питать 2 фазы при неисправности одной...

Только 3 шт. однофазных реле. Трехфазные для того и задумывались, чтобы исключить неполнофазный режим (в частности).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

03.03.2008 в 15:24:47

Kamikaze написал : Трехфазные для того и задумывались, чтобы исключить неполнофазный режим (в частности).

явно не мой случай... придется думать насчет РН-111

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

03.03.2008 в 15:26:36

Finder написал : Зачем такое извращение?

У обоих компаний (http://www.novatek-electro.com/, http://www.abb.ru/) есть трехфазные реле напряжений.

У новатека все подробно расписано на сайте. У ABB лучше смотреть каталоги.

Смотрите на параметры работы, на функционал и выбирайте, что лучше всего подойдет именно Вам.

Читаем выше мой пост:

FZX написал : Ставить трёхфазное реле не советую, они для двигателей делаются в основном и отключат всю квартиру при отсутствии одной фазы.

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

03.03.2008 в 15:28:38

iale написал : Тогда решать дилемму - 3хРН-111 vs 3хАВВ ( цена/качество/надежность)

АВВ 5500руб РН-111 1200руб. По надёжности АВВ - Германия РН - Россия, делайте вывод. Каждый эту дилемму сам для себя решит, ИМХО.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

03.03.2008 в 15:38:58

2FZX промежуточного по цене, но европейского варианта - ничего на рынке нет? А вот перегорит ли каменка от сауны (и что там сгорит), если напряжение скакнет? В том смысле, что надо ли каменку защищать, которая у меня вроде как на отдельной фазе сидит?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.03.2008 в 15:41:34

FZX написал : АВВ 5500руб РН-111 1200руб. По надёжности АВВ - Германия РН - Россия,

РН достаточно надёжныё- ни одного не вышло из строя из тех что ставил

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

03.03.2008 в 15:42:31

GEO-Tr написал : А вот перегорит ли каменка от сауны (и что там сгорит), если напряжение скакнет? В том смысле, что надо ли каменку защищать, которая у меня вроде как на отдельной фазе сидит?

Чтобы не гадать, лучше всё защитить одним контактором на вводе, сигнал на катушку контактора от РН-111

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.