26.09.2008 в 18:00:57
ВТБ! написал : а filvik всё равно будет стоять на своём
С ppkvin понятно, это его работа (уважуха), ну а Вы что хотели сказать
ВТБ! написал : filvik всё равно будет стоять на своём.
26.09.2008 в 18:22:57
filvik написал : что хотели сказать
Что Вы по-прежнему предлагаете применять УЗИП в качестве "провокатора" защитного автомата при длительном перенапряжении. При том, что он не в состоянии выполнить эту функцию.
26.09.2008 в 18:29:40
ВТБ! написал : Что Вы по-прежнему предлагаете применять УЗИП в качестве "провокатора" защитного автомата при длительном перенапряжении. При том, что он не в состоянии выполнить эту функцию.
А по подробнее, А то Мерлин рекомендует их АВ защищать, и даже на какой ток АВ ставить.
26.09.2008 в 18:36:04
filvik
УЗИП следует защищать на случай их выхода из строя (прежде всего из-за грозовых перенапряжений). Чтобы в щитке пожара не случилось (такой случай недавно приводился в форуме). И чтобы обесточить цепь - молния может оказаться не последней.
26.09.2008 в 18:46:57
ppkvin написал : Астро-УЗО круче порядочных (обнаружить проволочку дано не всем, токо очень пытливым).
распиливали устройство и не обнаружили?
26.09.2008 в 19:14:02
ВТБ! написал : УЗИП следует защищать на случай их выхода из строя (прежде всего из-за грозовых перенапряжений). Чтобы в щитке пожара не случилось (такой случай недавно приводился в форуме). И чтобы обесточить цепь - молния может оказаться не последней.
Разговор о второй, третьей ступени защиты. УЗИП защищают обычно плавкой вставкой, так неужели эл. магнитный расцепитель тормознее. Сам УЗИП защищен от возгорания термозащитой. И про те которые чуть не вызвали пожар в щите, разговора не было (каку не обсуждаем).
29.09.2008 в 09:20:04
Leonid53 написал : распиливали устройство и не обнаружили?
Всё не распилишь, хотя варисторы приходится. Вот кстати, основной показатель: как выгорает таблетка варистора. Блочный варистор ОПН от ЭПКОС как правило расслаивается, т.е. плотность тока по площади и тепловыделение примерно одинаковы - используется 100% объема. А вот некоторые другие - выгорает площадка в районе контакта ламели с таблеткой площадью около 30%, т.е плотность тока неодинакова в объеме материала, а значит поглощается всего 30% заявленной энергии. И таких - большинство в бытовой технике ИМХО, стоит только поинтересоваться у ремонтников.
29.09.2008 в 11:05:50
2ppkvin
OFF Гляньте персональные сообщения.
29.09.2008 в 12:32:44
Truck написал : персональные сообщения
Да.