ВТБ! написал : а filvik всё равно будет стоять на своём

С ppkvin понятно, это его работа (уважуха), ну а Вы что хотели сказать

ВТБ! написал : filvik всё равно будет стоять на своём.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

26.09.2008 в 18:22:57

filvik написал : что хотели сказать

Что Вы по-прежнему предлагаете применять УЗИП в качестве "провокатора" защитного автомата при длительном перенапряжении. При том, что он не в состоянии выполнить эту функцию.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.09.2008 в 18:29:40

ВТБ! написал : Что Вы по-прежнему предлагаете применять УЗИП в качестве "провокатора" защитного автомата при длительном перенапряжении. При том, что он не в состоянии выполнить эту функцию.

А по подробнее, А то Мерлин рекомендует их АВ защищать, и даже на какой ток АВ ставить.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

26.09.2008 в 18:36:04

filvik

УЗИП следует защищать на случай их выхода из строя (прежде всего из-за грозовых перенапряжений). Чтобы в щитке пожара не случилось (такой случай недавно приводился в форуме). И чтобы обесточить цепь - молния может оказаться не последней.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

26.09.2008 в 18:46:57

ppkvin написал : Астро-УЗО круче порядочных (обнаружить проволочку дано не всем, токо очень пытливым).

распиливали устройство и не обнаружили?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.09.2008 в 19:14:02

ВТБ! написал : УЗИП следует защищать на случай их выхода из строя (прежде всего из-за грозовых перенапряжений). Чтобы в щитке пожара не случилось (такой случай недавно приводился в форуме). И чтобы обесточить цепь - молния может оказаться не последней.

Разговор о второй, третьей ступени защиты. УЗИП защищают обычно плавкой вставкой, так неужели эл. магнитный расцепитель тормознее. Сам УЗИП защищен от возгорания термозащитой. И про те которые чуть не вызвали пожар в щите, разговора не было (каку не обсуждаем).

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

29.09.2008 в 09:20:04

Leonid53 написал : распиливали устройство и не обнаружили?

Всё не распилишь, хотя варисторы приходится. Вот кстати, основной показатель: как выгорает таблетка варистора. Блочный варистор ОПН от ЭПКОС как правило расслаивается, т.е. плотность тока по площади и тепловыделение примерно одинаковы - используется 100% объема. А вот некоторые другие - выгорает площадка в районе контакта ламели с таблеткой площадью около 30%, т.е плотность тока неодинакова в объеме материала, а значит поглощается всего 30% заявленной энергии. И таких - большинство в бытовой технике ИМХО, стоит только поинтересоваться у ремонтников.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

29.09.2008 в 11:05:50

2ppkvin
OFF Гляньте персональные сообщения.