На этом форуме не раз обсуждалось, почему нельзя вешать провод заземления на водопровод и т.п.. Вкратце: у тебя пробивает изоляцию, у соседа (у тебя тоже) фаза на трубах, сосед идет мыться, его убивает электричеством и ты идешь под суд.

А какое можно предложить устройство для защиты от соседей-комиков, "заземлившихся" подобным образом? Поскольку то, что они потом пойдут под суд, - слабое утешение.

Видимо, надо как-то отслеживать потенциал на трубах...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 22:05:32

Ну во первых , нужно соединить толстым проводом трубы ХВс+горячего+отопления+ГАЗОВУЮ+ конец этого провода приварить к стальной полосе.

Далее, сверлим стену до арматуры и привариваем полосу к арматуре.

Суть в том, что что-то из перечисленного (а арматура всегда)----имееет НАДЕЖНЫЙ контакт с землей.

Следовательно весь потенциал стечет туда, даже если под вами поменяют трубы водопровода на пластик.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

03.03.2008 в 22:08:47

Боюсь, что лекарства-защиты тут нет. Нужно просто делать монтаж сетей по-уму. В данном случае устройство выравнивания потенциалов во всем доме. Тогда уже все равно-хоть фазу на трубу вешай. Защита сработает. А вот кто это делать будет???? Большой вопрос теперь, если жилье в частной собственности. Согласятся-ли все ваши соседи оплачивать такие работы? Если государство не пойдет тут на встречу, то расходы будут великоваты для нормального россиянина.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

03.03.2008 в 22:10:06

2maxperkins Тема обсуждалась 225 с половиной раз, на форуме есть функция поиска....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

03.03.2008 в 22:12:04

azus6 написал : Далее, сверлим стену до арматуры и привариваем полосу к арматуре.

Суть в том, что что-то из перечисленного (а арматура всегда)----имееет НАДЕЖНЫЙ контакт с землей.

ВНИМАНИЕ! Опасное, ошибочное утверждение!

1
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

03.03.2008 в 22:20:46

maxperkins написал : Защита от соседей, заземлившихся на водопровод

На этом форуме не раз обсуждалось, почему нельзя вешать провод заземления на водопровод и т.п.. Вкратце: у тебя пробивает изоляцию, у соседа (у тебя тоже) фаза на трубах, сосед идет мыться, его убивает электричеством и ты идешь под суд.

А какое можно предложить устройство для защиты от соседей-комиков, "заземлившихся" подобным образом? Поскольку то, что они потом пойдут под суд, - слабое утешение.

Видимо, надо как-то отслеживать потенциал на трубах...

Дело не в соседях, а в дерьмовом водопроводе где отсутствует полноценный нулевой потенциал. Любое современное здание напичкано электрооборудованием, и по математической логике на хреново-зануленном водопроводе периодически будет сидеть фаза.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.03.2008 в 22:25:32

2BV

Обсуждались системы уравнения потенциалов, в техническом аспекте (как устроить СУП) или в административном (как добиться, чтобы вам его устроили).

Т.е. примерно то же, что выше написали уважаемые azus6 и lahr.

И вроде бы не обсуждались системы мониторинга и предупреждения. То есть, можно самому с мультиметром ходить каждый раз перед тем как помыть руки, а можно наверное как-то автоматизировать.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2008 в 22:32:37

maxperkins написал : Защита от соседей, заземлившихся на водопровод

Сайга-12К :)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

03.03.2008 в 22:42:17

Можно лампочку (12 вольтовую )галогенку между рабочим нулем и трубой ХВС попытаться зажечь.

"аварийное " освещение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

03.03.2008 в 22:54:28

azus6 написал : Можно лампочку (12 вольтовую )галогенку между рабочим нулем и трубой ХВС попытаться зажечь.

Не проходит - для контроля нужен гарантированный потенциал земли. Рабочий ноль, он же и PEN в домах без отдельного PE может иметь опасный потенциал вместе с трубой...

2maxperkins Найдёте гарантированную точку "опоры" - можете дальше думать, как сделать индикатор

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.03.2008 в 23:05:42

maxperkins написал : И вроде бы не обсуждались системы мониторинга и предупреждения. То есть, можно самому с мультиметром ходить каждый раз перед тем как помыть руки, а можно наверное как-то автоматизировать.

Где гарантия адекватной реакции на сработку сигнализации? Кроме того, никакой мониторинг не спасет, если фаза появится в тот момент, когда кто-то моет руки.

В новостройках защитой от соседей, заземлившихся на водопровод являются ДСУП в каждой квартире. Идея

azus6 написал : Ну во первых , нужно соединить толстым проводом трубы ХВс+горячего+отопления+ГАЗОВУЮ+ конец этого провода приварить к стальной полосе.

Далее, сверлим стену до арматуры и привариваем полосу к арматуре.

(Кроме газовой трубы) - не возбраняется, и, может быть достаточно эффективна благодаря уравниванию потенциалов пола, на котором стоим ногами и труб, под которые суем руки. Т.о. исключается опасная разность потенциалов. Кроме того, арматура д.б. включена в домовую СУП и, если она неразрывна от подвала до данной ванной комнаты, соединение ее с трубами обеспечивает металлосвязь данного куска трубы с ГЗШ здания и, в частности, с PEN, исключая т.о. возможность появления потенциала на трубах.

0