В однушке стоит навесной бокс на 12 позиций. Хочется заменить его на 36 поз встраиваемым в стену и в нем же сделать разветвление тв, телефона, интернета. Можно ли такое??? Не хочется ставить 2 врезных шкафчика
05.03.2008 в 09:45:16
В однушке стоит навесной бокс на 12 позиций. Хочется заменить его на 36 поз встраиваемым в стену и в нем же сделать разветвление тв, телефона, интернета. Можно ли такое??? Не хочется ставить 2 врезных шкафчика
05.03.2008 в 16:28:42
Helicopter написал : Можно ли такое??? Не хочется ставить 2 врезных шкафчика
можно попробовать разделить этот щиток на две независимых секции : слаботочную и силовую , по аналогии с типовыми лестничными щитками :)
08.03.2008 в 01:01:08
Nickel написал : можно попробовать разделить этот щиток на две независимых секции
... но с разделительной металлической заземленной перегородкой и отдельными дверцами.
08.03.2008 в 10:51:32
avmal написал : ... но с разделительной металлической заземленной перегородкой и отдельными дверцами.
Это уже 2 щитка получается
08.03.2008 в 11:58:42
для "умного дома" потребуется управление силовыми сетями 220 V от управляющего напряжения 12 V. Допустим, я поставил рядом два щитка - силовой и слаботочный. Вопрос - что куда тянуть, слаботочную линию постоянного тока на 12 V реле в силовой щиток или включать управляющую цепь 220 V с помощью промежуточного реле в слаботочном щитке?
08.03.2008 в 13:39:42
Helicopter написал : Это уже 2 щитка получается
Ага.
Leonid53 написал : что куда тянуть, слаботочную линию постоянного тока на 12 V реле в силовой щиток или включать управляющую цепь
"Слаботочную" линию управления в силовой щиток, но проводом или кабелеем в оболочке на напряжение не меньше действующих напряжений в силовом щите.