azus6 написал : Ведь уже 100 раз повторялось---В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕТ. Есть ЗАНУЛЕНИЕ. И электроплиты ЗАНУЛЯЮТСЯ.

"Электроустановка многоэтажного жилого здания должна иметь заземляющее устройство, с помощью которого обеспечивается заземление PEN-проводника (защитного проводника) на вводе, осуществляется защита электроустановки здания от импульсных перенапряжений, выполняется заземление сторонних проводящих частей, решаются вопросы защиты здания от попадания молнии и др." http://electromont.ru/faq18.html

Геннадий Б написал : У меня не сидит...

  • У меня тоже - фото таких щитков домов с электроплитами более чем 20-30-летней давности тут уже неоднократно приводили...
0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10680

07.03.2008 в 11:13:55

Всем спасибо. Щиток разобран. "Земля" розеток заведена общей шиной на входящий в квартиру "ноль". Это оказался самый простой способ узнать правду.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 11:20:25

Значит все-таки оказалось,как я говорил.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2008 в 02:53:52

azus6 написал : Ну во первых----в домах с электроплитами(советских)----оба эти провода сажались на один винт. И было абсолютно пофигу, где рабочий ноль,а где защитный.

За это обычно яйца отрывают - защитный и рабочий нули не имеют права находиться под одним винтом. Рабочий ноль идет с шины PEN на пакетник, а затем на счетчик. Защитный ноль идет, нигде не прерываясь, к потребителю.

0
chukcha780
chukcha780
Новичок

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 72

11.03.2008 в 00:41:08

avmal написал : За это обычно яйца отрывают

Вот Вам и метод определения мастерства Электрика-перед работой сними штаны:) :a

0
Phantom
Phantom
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 87

11.03.2008 в 09:16:19

avmal написал : За это обычно яйца отрывают - защитный и рабочий нули не имеют права находиться под одним винтом. Рабочий ноль идет с шины PEN на пакетник, а затем на счетчик. Защитный ноль идет, нигде не прерываясь, к потребителю.

ранее товарищ писал: Хочется оторвать руки ДЕЗовскому электрику

chukcha780 написал : Вот Вам и метод определения мастерства Электрика-перед работой сними штаны

Представьте себе этого работника...без рук ,без .... и ведь работают (или вредят) потихоньку.:)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 12:33:12

Мишутк написал : Всем спасибо. Щиток разобран. "Земля" розеток заведена общей шиной на входящий в квартиру "ноль". Это оказался самый простой способ узнать правду.

-Откровенно говоря, не понял, что куда заведено:

  • электросчетчик-то у Вас есть в щитке?
  • И в квартиру на электроплиту два провода из щитка идут или три?

chukcha780 написал : Вот Вам и метод определения мастерства Электрика-перед работой сними штаны

  • Это говорит только о шустрости электромонтажника: успел он сбежать до того, как его "достижения скоростного монтажа" успели себя проявить или нет...
0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10680

11.03.2008 в 13:07:12

Valeryko написал : -Откровенно говоря, не понял, что куда заведено:

  • электросчетчик-то у Вас есть в щитке?
  • И в квартиру на электроплиту два провода из щитка идут или три?

В квартире в щитке есть счетчик. Есть диффавтомат. От диффавтомата к кухне тянется ноль и фаза. защитный ноль (земля) идет также от кухни в щиток, но не на автоматы, а на общую "земляную" колодку и с нее дальше в щиток на лестнице.

Мне было нужно определить в розетке правильно ноль рабочий и ноль защитный. Я их нашел, дальше задач нет, аппаратура подключена.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 15:39:01

Мишутк написал : Есть диффавтомат. От диффавтомата к кухне тянется ноль и фаза. защитный ноль (земля) идет также от кухни в щиток, но не на автоматы, а на общую "земляную" колодку и с нее дальше в щиток на лестнице.

  • а, ну так тогда все нормально....
0
PaVaPaVa
PaVaPaVa
Новичок

Регистрация: 22.02.2016

Минск

Сообщений: 15

22.04.2016 в 18:32:03

Мишутк, вот есть отличное видео на Ютуб как отличить ноль от заземления !#[https://www.youtube.com/watch?v=5QwzOqWttp0]

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

23.04.2016 в 17:56:35

avmal написал: За это обычно яйца отрывают - защитный и рабочий нули не имеют права находиться под одним винтом.

да ну. в половине старых (и не очень) томских домов все так и сделано. я не проверял, но мало кому из коллег что-либо оторвали. просто в Союзе всем было пох. земля и ноль очень часто под одним винтом а корпусе щита сидят - 4хпроводка, увы. да и новостройки иногда ... там не только яйтса, там и руки отрывать надо.