Dima K
Dima K
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Москва

Сообщений: 14

07.03.2008 в 15:39:02

на схеме желтым цветом выделена уже существующая проводка досталась от строителей. Сейчас она и работает. Дополнительно хочу сделать свою проводку, разместить в отдельном щитке в квартире, уже протянул 3*6 и сделал всю дополнительную разводку и разетки по квартире.Старую схему хочу оставить в коридорном щитке. Спасибо

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121322

07.03.2008 в 15:54:30

На 10ма УЗО столько понавешено - я еще столько не видел :) Холодильник протухнет если на балконе пойдёт дождь. 100 ма УЗО защищает цепи во влажных помещениях

Да, а где вы нашли УЗО на 63А !!! и 10ма?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 16:13:12

  1. Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)

  2. На зал, спальню ---УЗО нафиг не нужно (помещения сухие)

  3. Что означает выражение "темная комната"---кладовка что ли??

Зачем в кладовке розетки??

0
masl
masl
Местный

Регистрация: 13.12.2005

Воронеж

Сообщений: 158

07.03.2008 в 16:14:15

Dima K написал :

Ванна Гидромассаж - достаточно 16А

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2008 в 17:59:29

Dima K написал : Дополнительно хочу сделать свою проводку

А дополнительную мощность около 9 кВт намерены просто так взять? Или всю новую проводку делать собираетесь от счётчика?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dima K
Dima K
Новичок

Регистрация: 06.12.2007

Москва

Сообщений: 14

07.03.2008 в 18:45:39

Спасибо за ответы. А можно по конкретнее, что и где заменить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121322

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 20:31:43

azus6 написал :

  1. На зал, спальню ---УЗО нафиг не нужно (помещения сухие)

Это новое слово в электробезопасности. Противоречащее ПУЭ к тому же.

2Dima K АВ 25А "великоват" для провода 2,5мм2. 20А - разумный максимум, как по мне.

Регламентированное нормативами минимальное сечение проводов групповых линий - 1,5 мм2.

На освещение также должен прокладываться трехжильный провод (с РЕ).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 20:46:05

Уже повторялось, что PE в освещении---сбивает людей с толку. Миллионы живут без него--и ничего.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2008 в 22:07:31

2azus6 А нормативы засунем в .... ?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 22:09:13

2sergey_sav Ага, тому кто их писал :D

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу