Да... многовато у Вас ошибок будет.

  1. Розетки должны быть защищены автоматом на не более 16А. У Вас "Желтый автомат на 25А".
  2. Розетки в ванной комнате должны быть под защитой 10мА УЗО. У Вас же 30мА.
  3. Где Вы нашли чудо УЗО "63А 10мА"? Сами выдумали такое? :) УЗО с утечкой в 10мА серьезные производители больше чем на 16А не выпускают. Разве что дифавтоматы 25А-10мА бывают.
  4. Автомат гидромассажной ванной сменить на 10А, или Ваша ванна потребляет свыше 2,2 кВТ? Неужели? И защитить УЗО с током утечки 10мА.
  5. Проводка та что выделена сиреневым. Кабель использовать 3x1,5. Как уже отметели выше, групповые линии меньше 1,5кв2 запрещены. И PE для освещения тоже проводить надо. Хорошие светильники имеют клемму для подключения PE.

Тут писали:

Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)

Можно! :net: Безопасность важнее "тухлых" продуктов. "Протухнуть" они могут только если холодильник простоял выключенным более 2-х суток. Но если Вы уехали, воздействовать на приборы подключенные к тому же УЗО, на котором расположен холодильник, не кому. C чего это будет срабатывать УЗО? Потому что ему так захотелось? УЗО защитит не только Вас от поражения электрическим током, но и Вашу проводку от возгорания.

же повторялось, что PE в освещении---сбивает людей с толку. Миллионы живут без него--и ничего.

Пускай дальше живут. УЗО на освещение необходимо.

Миллионы живут без PE. Значит долой PE? Мало того, миллионы живут без канализации, без водопровода и т.д. Надо следовать примеру миллионов??? :net:

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 22:42:13

Что же, по вашему УЗО надо защищать ВСЕ цепи?? По моему --явный перебор.

А по поводу PE на освещение---это нужно толькое, если светильники люминесцентные.

Кстати. У меня светильники---люминесцентные---обычные конторские 2*ЛБ 80. (спальня и коридор) Никакого PE на освещение----у нас и в помине нет (чему я очень рад)

Сбивает оно людей с толку.

0
Finder
Finder
Новичок

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

07.03.2008 в 22:48:05

А по поводу PE на освещение---это нужно толькое, если светильники люминесцентные.

И почему же только люминенсцентные? Они что особенные?

У меня в зале висит люстра с PE клеммником, в коридоре тоже с PE, и только на кухне без него. Да, многие люстры не имеют клеммы для подключения PE, но это не повод не использовать кабель с PE для освещения, т.к. многие люстры имеют клеммы для подключения PE. Извините, за тавтологию. :)

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2008 в 22:49:43

Вот уже полгода, как я убрал из спальни КГ-500 и поставил 2*ЛБ 80 . Теперь доволен. А на кухне---вместо ЛН 300 уже давно висит ДРВ 125 в мет. софите .

Кстати, на корпусе софита ПРЕДУСМОТРЕН винт для PE изготовителем. Но т.к у меня на освещение PE нету (чему я очень рад..

У нас PE предусмотрено только для электроотопления , и 2х розеток на кухне.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2008 в 22:57:57

2azus6 У Вас так, у Вас этак... Ну и что с того? С Вашей хаты, что ли нормативы писали? Или Вы - пуп земли? Чёрт побери... уже достали своим яконьем :mad:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2008 в 03:33:46

Finder написал : Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)
Можно!

Нет. Не можно. Нужно, если холодильник включается в розетку, а к УЗО требуется подключать все розетки, независимо от категории потребителя к ней подключаемой. 2azus6 Прежде, чем давать какие-либо советы, попрбуйте почитать нормативную доументацию. Здесть тема не о кройке и шитье - строгое соблюдение нормативов обязательное правило. Лозунгами типа "делай, как я", вы можете принести не мало бед людям, которые сюда обращаются за советом.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.03.2008 в 12:09:33

avmal написал : к УЗО требуется подключать все розетки, независимо от категории потребителя к ней подключаемой.

А как же
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."? Холодильника это, разумеется, не касается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2008 в 13:52:39

Kamikaze написал : А как же
"7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)."?

Я не сталкивался с квартирами, в которых стояли бы диспетчерские пульты пожарной сигнализации и потому не готов ответить на ваш столь каверзный вопрос.
Кстати, сомневаюсь, что пожарная сигнализация подключается к розетке. Быстрее, все-таки, стационарно. А насчет холодильников вы не правы - для некоторых в холодильниках хранится весь смысл жизни и его отключение может заставить задуматься о смысле дальнейшего существования со всеми вытекающими последствиями. :(

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.03.2008 в 14:27:23

Тут еще надо уточнить---какой холодильник.

Для современных---NO FROST----до 2 суток без электричества даже летом не страшно (если только вы не храните пирожные с заварным кремом)

А вот обычным, советским----"Орск", "Саратов"----даже 1 час без эл-ва----страшно. Все испорчено+ лужи воды на полу

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.03.2008 в 14:30:41

цитата строгое соблюдение нормативов обязательное правило

Интересно, а вот у нас в городке (как уже говорилось)----4 наших 2х этажных 8 квартирных дома НЕ совсем СООТВЕТСТВУЮТ российским строит. нормам. (особенно по электрике)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2008 в 17:19:09

azus6 написал : а вот у нас в городке (как уже говорилось)----4 наших 2х этажных 8 квартирных дома НЕ совсем СООТВЕТСТВУЮТ российским строит. нормам. (особенно по электрике)

Вам уже кажется писали:

sergey_sav написал : С Вашей хаты, что ли нормативы писали?

И еще это:

avmal написал : попробуйте почитать нормативную доументацию

А там еще в введении написано, если вас на бОльшее не хватает, что настоящий норматив распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые здания. К какому из перечисленных выше объектов относится ваше жилье?