Да... многовато у Вас ошибок будет.
- Розетки должны быть защищены автоматом на не более 16А. У Вас "Желтый автомат на 25А".
- Розетки в ванной комнате должны быть под защитой 10мА УЗО. У Вас же 30мА.
- Где Вы нашли чудо УЗО "63А 10мА"? Сами выдумали такое? :) УЗО с утечкой в 10мА серьезные производители больше чем на 16А не выпускают. Разве что дифавтоматы 25А-10мА бывают.
- Автомат гидромассажной ванной сменить на 10А, или Ваша ванна потребляет свыше 2,2 кВТ? Неужели? И защитить УЗО с током утечки 10мА.
- Проводка та что выделена сиреневым. Кабель использовать 3x1,5. Как уже отметели выше, групповые линии меньше 1,5кв2 запрещены. И PE для освещения тоже проводить надо. Хорошие светильники имеют клемму для подключения PE.
Тут писали:
Холодильник через УЗО НЕЛЬЗЯ (причину уже объяснили выше)
Можно! :net: Безопасность важнее "тухлых" продуктов. "Протухнуть" они могут только если холодильник простоял выключенным более 2-х суток. Но если Вы уехали, воздействовать на приборы подключенные к тому же УЗО, на котором расположен холодильник, не кому. C чего это будет срабатывать УЗО? Потому что ему так захотелось? УЗО защитит не только Вас от поражения электрическим током, но и Вашу проводку от возгорания.
же повторялось, что PE в освещении---сбивает людей с толку. Миллионы живут без него--и ничего.
Пускай дальше живут. УЗО на освещение необходимо.
Миллионы живут без PE. Значит долой PE? Мало того, миллионы живут без канализации, без водопровода и т.д. Надо следовать примеру миллионов??? :net: