Уважаемые мастера! Оцените пожалуйста новую схему . На схеме желтым цветом выделена уже существующая проводка досталась от строителей. Сейчас она и работает. Дополнительно хочу сделать свою проводку, разместить в отдельном щитке в квартире, уже протянул 3*6 и сделал всю дополнительную разводку и разетки по квартире.Старую схему хочу оставить в коридорном щитке. Может быть есть варианты упрощения схемы, но безопасность нужна на уровне. Спасибо

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.03.2008 в 18:02:32

А вы уверенны, что вам выделенна такая мощность? Автоматов что-то много. УЗО 0,03 А можно постоянно нагружать не более 25А, по нормам РФ, и 32А по нашим нормам.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112046

13.03.2008 в 18:54:43

Smily написал : УЗО 0,03 А можно постоянно нагружать не более 25А, по нормам РФ, и 32А по нашим нормам.

Это откуда?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 00:42:31

BV написал : Это откуда?

Из ПУЭ. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

1/3 от 30 мА - это 10 мА. Если 0,4 мА это 1 А нагрузки, то 10 мА это 25 А нагрузки, в нормальном режиме работы. В наших нормах не 0,4 а 0,3 что соответствует 32 А нагрузки. Т.е УЗО 63А 0,03 А вроде-как лишнее, достаточно 40А УЗО, ну и токоограничивающий автомат выше на 32А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112046

14.03.2008 в 00:51:19

2Smily Так и думал :)

Еще там есть слова:

Smily написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать

Чтобы не было "отсутствия данных" ток утечки можно даже измерить :)
И если он

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 00:56:14

BV написал : Еще там есть слова:
Цитата: Сообщение от Smily При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать

Ну да. Только вот этих данных я пока нигде, ни в одной инструкции, документации, техописании на бытовую технику - невстречал. Может плохо искал? Тем более, что сама бытовая техника меняется, переставляется, и на этапе проектирование иногда неизвесна не только модкль а ирасположение техники.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112046

14.03.2008 в 00:59:15

2Smily Плохо. Техника должна соответствовать ГОСТ Р.

Ну а приблизительный расчет действителен для этапа проектирования.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 01:04:20

[QUOTE=BV]Чтобы не было "отсутствия данных" ток утечки можно даже измерить
И если он

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 01:05:36

BV написал : Плохо. Техника должна соответствовать ГОСТ Р.

Ну да 0,4 мА утечки на 1 А нагрузки.

0
Аватар пользователя
Dima K

Местный

Регистрация: 06.12.2007

Москва

Сообщений: 14

14.03.2008 в 10:42:47

ребята я не понял. Есть явные минусы или все ок

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.03.2008 в 19:54:16

Если ставишь автомат на 40А, то УЗО на 63А не имеет смысла; Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA, будет постоянно срабатывать УЗО.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

14.03.2008 в 20:17:25

Farad написал : Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA, будет постоянно срабатывать УЗО.

Тогда та плита и шкаф, это явно непригодные изделия.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.03.2008 в 20:59:10

Farad написал : Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA

Новые или "мало-мало" б/у?