13.03.2008 в 17:11:51
Уважаемые мастера! Оцените пожалуйста новую схему . На схеме желтым цветом выделена уже существующая проводка досталась от строителей. Сейчас она и работает. Дополнительно хочу сделать свою проводку, разместить в отдельном щитке в квартире, уже протянул 3*6 и сделал всю дополнительную разводку и разетки по квартире.Старую схему хочу оставить в коридорном щитке. Может быть есть варианты упрощения схемы, но безопасность нужна на уровне. Спасибо
13.03.2008 в 18:02:32
А вы уверенны, что вам выделенна такая мощность? Автоматов что-то много. УЗО 0,03 А можно постоянно нагружать не более 25А, по нормам РФ, и 32А по нашим нормам.
13.03.2008 в 18:54:43
Smily написал : УЗО 0,03 А можно постоянно нагружать не более 25А, по нормам РФ, и 32А по нашим нормам.
Это откуда?
14.03.2008 в 00:42:31
BV написал : Это откуда?
Из ПУЭ. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
1/3 от 30 мА - это 10 мА. Если 0,4 мА это 1 А нагрузки, то 10 мА это 25 А нагрузки, в нормальном режиме работы. В наших нормах не 0,4 а 0,3 что соответствует 32 А нагрузки. Т.е УЗО 63А 0,03 А вроде-как лишнее, достаточно 40А УЗО, ну и токоограничивающий автомат выше на 32А.
14.03.2008 в 00:51:19
2Smily Так и думал :)
Еще там есть слова:
Smily написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать
Чтобы не было "отсутствия данных" ток утечки можно даже измерить :)
И если он
14.03.2008 в 00:56:14
BV написал : Еще там есть слова:
Цитата: Сообщение от Smily При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать
Ну да. Только вот этих данных я пока нигде, ни в одной инструкции, документации, техописании на бытовую технику - невстречал. Может плохо искал? Тем более, что сама бытовая техника меняется, переставляется, и на этапе проектирование иногда неизвесна не только модкль а ирасположение техники.
14.03.2008 в 00:59:15
2Smily Плохо. Техника должна соответствовать ГОСТ Р.
Ну а приблизительный расчет действителен для этапа проектирования.
14.03.2008 в 01:04:20
[QUOTE=BV]Чтобы не было "отсутствия данных" ток утечки можно даже измерить
И если он
14.03.2008 в 01:05:36
BV написал : Плохо. Техника должна соответствовать ГОСТ Р.
Ну да 0,4 мА утечки на 1 А нагрузки.
14.03.2008 в 10:42:47
ребята я не понял. Есть явные минусы или все ок
14.03.2008 в 19:54:16
Если ставишь автомат на 40А, то УЗО на 63А не имеет смысла; Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA, будет постоянно срабатывать УЗО.
14.03.2008 в 20:17:25
Farad написал : Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA, будет постоянно срабатывать УЗО.
Тогда та плита и шкаф, это явно непригодные изделия.
14.03.2008 в 20:59:10
Farad написал : Электроплита и духовой шкаф могут давать утечку выше 30 mA
Новые или "мало-мало" б/у?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу