Дано: Новоукуркинский новострой. 1 Фаза, вводной автомат 63А.
Задача:
Есть групп потребителей:
На каждую группу потребителей планируется свое УЗО - то есть всего 5 + Входное узо на 63А 30Ма
Вопрос:
Как правильно (в какой последовательности собирать всё это?
Пока вижу так: Вводной автомат - вводное УЗО - УЗО группы потребителей - Автомат потребителя.
Это правильно или нет?
14.03.2008 в 01:24:50
Вводное УЗО имеет смысл применять в том случае, если оно селективное (S). Тогда будет соблюдаться селективность по времени. А ток утечки вводного УЗО должен быть не менее, чем в 3 раза больше, чем у нижерасположенных УЗО, т.е. минимум 100мА. Тогда и по току утечки селективность будет соблюдена. Приборы расположенные во влажных помещениях необходимо защищать УЗО с током утечки 10мА. УЗО применять типа А.
14.03.2008 в 01:28:31
Для пунктов 4 и 5 значения автоматов в 20А выбраны не верно. Оконечные устройства, в данном случае розетки, должны быть защищены автоматическими выключателями с номинальным током 16А. В случае если мощность приборов, подключенных в каждой отдельной комнате, ожидается более 3,6кВт, прокладывайте две отдельных линии, каждая под защитой 16А.
Пункт 1. Тоже не верно. Для каждого мощного потребителя ведите отдельную линию и защищайте ее 16А автоматом.
Пункт 2. На каждый кондей свой автомат 16А. Розетки на балконе я бы прицепил к какой нибудь линии розеток.
А вообще почитайте форум, посмотрите похожие темы, таких было очень много.
14.03.2008 в 10:28:30
il134 написал :
- Кондеи - по 3квт
Не многовато-ли? 2,5 кВт - инвертор на комнату 30 кв.
il134 написал :
- Комната большая - Автомат 20А
- Комната маленькая - Автомат 20А
Зачем так много в комнаты?
14.03.2008 в 13:34:00
А какова последовательность соединения?
14.03.2008 в 20:52:13
il134 написал :
- На комнаты 16А автоматы + 16А узо
Если 1 автомат и 1 узо - то лучше дифавтомат, если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.
il134 написал : Стиралка и сушилка по 16А каждая на своем УЗО ??? Узо по 10Ма
Тоже лучше диф.
14.03.2008 в 23:14:26
Smily написал : если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.
Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.
Smily написал : лучше диф.
Диф дороже получится.
15.03.2008 в 00:41:03
Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.
Вот вот. А многие этому правилу не следуют. :nо: Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.
пункт 2: автоматы комнат под защиту УЗО 63А-30мА. ((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО делают, как правило, на номинальные токи: 16, 25, 40, 63, 80..., для Вашего случая подходит 63.)
Вообщем значения тока контактов УЗО у Вас выбраны не верно. Это относится и к другим пунктам.
15.03.2008 в 02:12:19
В связи с тем, что многое куплено, придется лепить так:
Совсем плохо или как? Просто все купили уже без меня. Щиток Мерлин Герин 24 модуля заполнен до предела
15.03.2008 в 08:47:27
Finder написал : Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.
Finder написал : ((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО
При расчётах учитываются номинальные значения, без коэфициентов.
2il134
Что за производитель? Какой тип УЗО А или АС? Есть ли возможнось заменить щиток?
16.03.2008 в 01:06:36
Возможности заменить щиток нет - все устройства Merlin Gerin, щиток тоже.
УЗО вроде А - (чайнег я, наиболее распространенное) Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой, а на 63А 30мА - с черным
16.03.2008 в 02:20:47
il134 написал : Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой
А куда идет 25А 300мА?
17.03.2008 в 13:04:42
У меня УЗО по 30 мА - 25А и вводное 63А - 300 мА