Аватар пользователя
il134

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 30

14.03.2008 в 01:16:28

Дано: Новоукуркинский новострой. 1 Фаза, вводной автомат 63А.

Задача:
Есть групп потребителей:

  1. Стиралка+сушка+водогрей 2квт+посудомойка. Автомат 25А
  2. Кондеи - по 3квт + розетки на балконе - Автоматы по 16А
  3. Плита+духовка - Автомат 32А
  4. Комната большая - Автомат 20А
  5. Комната маленькая - Автомат 20А

На каждую группу потребителей планируется свое УЗО - то есть всего 5 + Входное узо на 63А 30Ма

Вопрос:

Как правильно (в какой последовательности собирать всё это?

Пока вижу так: Вводной автомат - вводное УЗО - УЗО группы потребителей - Автомат потребителя.

Это правильно или нет?

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

14.03.2008 в 01:24:50

Вводное УЗО имеет смысл применять в том случае, если оно селективное (S). Тогда будет соблюдаться селективность по времени. А ток утечки вводного УЗО должен быть не менее, чем в 3 раза больше, чем у нижерасположенных УЗО, т.е. минимум 100мА. Тогда и по току утечки селективность будет соблюдена. Приборы расположенные во влажных помещениях необходимо защищать УЗО с током утечки 10мА. УЗО применять типа А.

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

14.03.2008 в 01:28:31

Для пунктов 4 и 5 значения автоматов в 20А выбраны не верно. Оконечные устройства, в данном случае розетки, должны быть защищены автоматическими выключателями с номинальным током 16А. В случае если мощность приборов, подключенных в каждой отдельной комнате, ожидается более 3,6кВт, прокладывайте две отдельных линии, каждая под защитой 16А.

Пункт 1. Тоже не верно. Для каждого мощного потребителя ведите отдельную линию и защищайте ее 16А автоматом.

Пункт 2. На каждый кондей свой автомат 16А. Розетки на балконе я бы прицепил к какой нибудь линии розеток.

А вообще почитайте форум, посмотрите похожие темы, таких было очень много.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 10:28:30

il134 написал :

  1. Кондеи - по 3квт

Не многовато-ли? 2,5 кВт - инвертор на комнату 30 кв.

il134 написал :

  1. Комната большая - Автомат 20А
  2. Комната маленькая - Автомат 20А

Зачем так много в комнаты?

0
Аватар пользователя
il134

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 30

14.03.2008 в 13:34:00

  1. Вводное узо в квартире отменяется - оно на общем щитке в 100ма
  2. На комнаты 16А автоматы + 16А узо
  3. Кондеи по 16А автоматы на общем УЗО в 25 А - розетки балкона все таки лучше на них
  4. Стиралка и сушилка по 16А каждая на своем УЗО ??? Узо по 10Ма
  5. Посудомойка и водогрей - один автомат на 16А и УЗО на 25А 30Ма

А какова последовательность соединения?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.03.2008 в 20:52:13

il134 написал :

  1. На комнаты 16А автоматы + 16А узо

Если 1 автомат и 1 узо - то лучше дифавтомат, если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.

il134 написал : Стиралка и сушилка по 16А каждая на своем УЗО ??? Узо по 10Ма

Тоже лучше диф.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2008 в 23:14:26

Smily написал : если 1 узо и 2 иболее автоматов, то узо лучше поболее чем 16.

Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.

Smily написал : лучше диф.

Диф дороже получится.

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

15.03.2008 в 00:41:03

Номинал УЗО по току контактов должен быть в любом случае выше номинала автомата.

Вот вот. А многие этому правилу не следуют. :nо: Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.

пункт 2: автоматы комнат под защиту УЗО 63А-30мА. ((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО делают, как правило, на номинальные токи: 16, 25, 40, 63, 80..., для Вашего случая подходит 63.)

Вообщем значения тока контактов УЗО у Вас выбраны не верно. Это относится и к другим пунктам.

0
Аватар пользователя
il134

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 30

15.03.2008 в 02:12:19

В связи с тем, что многое куплено, придется лепить так:

  1. Вводной автомат 63А и УЗО двухполюсное 63А 300мА
  2. Розетки кухни автомат 20А, УЗО 25А 30мА
  3. Комната №1 автомат 20А, УЗО 25А 30мА
  4. Комната №2 + розетки корридора + розетка в ванной 16А, УЗО 25А 30мА
  5. Ванна - стиралка + сушка 20А, УЗО 25А 30мА
  6. Водогрей+посудомойка 20А, УЗО 25А 30мА
  7. Плита+духовка автомат 32А, УЗО 63А 30мА

Совсем плохо или как? Просто все купили уже без меня. Щиток Мерлин Герин 24 модуля заполнен до предела

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

15.03.2008 в 08:47:27

Finder написал : Ведь автоматические выключатели с характеристиками срабатывания B, C, D, как правило, имеют неотключаемый ток 1,15*In и отключаемый с задержкой времени до 1,45*In.

Finder написал : ((16А+16А)*1,45=46,4А; УЗО

При расчётах учитываются номинальные значения, без коэфициентов. 2il134
Что за производитель? Какой тип УЗО А или АС? Есть ли возможнось заменить щиток?

0
Аватар пользователя
il134

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 30

16.03.2008 в 01:06:36

Возможности заменить щиток нет - все устройства Merlin Gerin, щиток тоже.
УЗО вроде А - (чайнег я, наиболее распространенное) Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой, а на 63А 30мА - с черным

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2008 в 02:20:47

il134 написал : Мерлиновские - те что на 25А и 63А 300мА - с ораньжевой щелкалкой

А куда идет 25А 300мА?

0
Аватар пользователя
il134

Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 30

17.03.2008 в 13:04:42

У меня УЗО по 30 мА - 25А и вводное 63А - 300 мА

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу