16.04.2008 в 19:35:01
Маугли7111 написал : Кабель при подключении был пропаян.
С точки зрения равнораспределения токов - отлично. Но! Пайка всунута и зажата в автомате (например)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.04.2008 в 20:16:13
Kamikaze написал : Пайка всунута и зажата в автомате
Так точно.
16.04.2008 в 20:19:43
Плохо :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.04.2008 в 21:56:47
Маугли7111 написал : Верно. Но в моём случае было: был у хозяйки кабель 2х1.5. Пришлось один кабель вложить на фазу, другой на нуль. Не хотели проводку полностью менять. Пришлось делать из того что быор в большом колличестве.
17.04.2008 в 00:04:39
Kamikaze написал : Плохо
Зависит от качества лужения и количества припоя.
17.04.2008 в 00:15:30
Маугли7111 написал : количества припоя
Это ключевой момент. С точки зрения сохранения усилия прижима лучше, чтобы его вообще не было.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.10.2008 в 10:03:53
Вобщем, добрались руки, сфоткал я то, что сейчас творится в коробках. Коплачки - только пластик, внутри пружинок нет. Что можно сделать с соединениями или так оставить?
20.10.2008 в 10:28:24
le написал : [a]Все, установил счетчик и щиток,
Счетчик на высоте 1.7м т.е. на уровне глаз, скрутки если будете пропаивать то нужно бандажить.
20.10.2008 в 10:36:02
Да нет, все те сообщения старые уже :) Пропаивать не получится :( под напряжением неохота.
20.10.2008 в 11:21:41
le написал : [a]Что можно сделать с соединениями
Взять винтовые клеммники "калибром" побольше, надеть на скрутки и зажать обоими винтами.
25.10.2008 в 21:18:19
le написал : [a]есть ли какие-нить норма по установки щитка с четчика в квартире: высота, расстояние до потолка?
где то я читал нормы "не выше 170 см от пола". Вроде это описано в ПУЭ.
14.01.2009 в 16:25:46
решил автоматы поменять на Merlin Gerin, но однополюсные. В итоге схемка пока такая получилась. Кондиционер все-таки решил под УЗО завести на всякий случай. К тому же он не мощный - максимум 1 кВт.
Обнаружился один нехороший факт: электрику по квартире развели кабелем 3х1,5 квадрата, а перемыччки между розетками и освещение - 3х2,5, поэтому автомат будет на 10 ампер вместо 16 (к тому же кабель паленый какой-то со странной расцветкой проводов :) )
Остается купить нормальное УЗО: Siemens (900 руб) или Merlin Gerin Multi9 (1300 руб)?
Счетчик кстати (фото есть выше) - не работает :( При повышении нагрузки - лампочка моргать чаще начинает, а цифры не крутятся. Не догадался до пломбировки проверить, теперь жду человека из горэлектросети. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я его подключил?
16.01.2009 в 08:55:57
Еще забыл спросить: нужен ли в квартирном щитке автомат, отключающий все? Т.е. еще один на 32 А?