Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

18.03.2008 в 14:47:14

Доброго дня всем!

Планируется ремонт в новой квартире, соответственно предстоит переделка электрики. Вот зарисовал то, что хочется сделать. Может кто окинет профессиональным взглядом все ли нормально и предусмотрено? Пока волнует вопрос стоит ли перекидывать группу 1.4 (свет с/у) под УЗО 10мА или оставить как есть?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2008 в 15:03:14

Aqualion написал : Пока волнует вопрос стоит ли перекидывать группу 1.4 (свет с/у) под УЗО 10мА или оставить как есть?

Тут могут быть и "за" и "против", но я бы оставил именно так, как есть, чтобы при прорыве воды и затоплении ТП не остаться еще и впотемках.

На плиту достаточно УЗО типа АС.

Кондей лучше вынести под свой "АВДТ" и проложить линию 3х2,5 - если что поставите полноценную розетку или еще чего - жизнь изменчива.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

18.03.2008 в 15:06:42

В принципе, я тоже склоняюсь к варианту оставить :) Но для индукционной поверхности боюсь все же надо тип А. Да, пожалуй линию проложу 2,5 вот только места под отдельный автомат уже нет - все 36 забиты :( да и на кондей пока линия про запас. Спасибо за комментарии!!!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2008 в 16:09:39

2Aqualion У вас кухонный щиток еще будет? Если нет, то как вы хотите 4 квадрата развести по розеткам?
Зачем у вас стоят дифавтоматы перед обычными автоматами? Как будто одни курсы заканчивали - второй проект из Питера и одна и та же заморочка у обоих. УЗО там должно стоять. Поставьте два УЗО 63А 30мА на свет и на розетки. А или АС будет - ваше дело, но на сегодняшнем этапе жизни лично я не вижу смысла в переводе денег на тип А. Варочную панель вообще можно вывести из-под УЗО, но если не доверяете защитному нулю, то можно это УЗО 63А оставить, но под него еще и ПММ поставить с холодильником и вытяжку на отдельных автоматах. Можно вытяжку зашлейфовать с какой-нибудь розеточной группой, но никак не с варочной. И автоматы после всех УЗО предпочтительно поставить не 1Р, а 1Р+N. В целесообразности этого вы сможете убедиться еще тогда, когда выключив автомат, будете устанавливать розетки и у вас периодически будет вырубать УЗО.

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

18.03.2008 в 17:20:45

Нда с кухней засада, надо продумать получше, очень не хочется на кухне щиток ставить :( В принципе хватит тоже 2,5мм и автомата на 16А, выдержит одновременное включение СВЧ и чайника(1,45кВт+2,2кВт). УЗО на свет еще можно поставить на сумму токов автоматов, а вот на розетки не получится, там сумма выходит аж 105А, да и при вводном 50А при неблагоприятном исходе будет его выбивать и все - потемки. А почему не следует вытяжку с варочной шлейфовать, по причине большого номинала автомата(УЗО) варочной? В идеале конечно было бы неплохо после УЗО ставить автоматы 1P+N, но и так места уже нет, хотя пока не поздно можно перебраться в след. типоразмер щита :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2008 в 18:03:57

Aqualion написал : В принципе хватит тоже 2,5мм и автомата на 16А, выдержит одновременное включение СВЧ и чайника(1,45кВт+2,2кВт).

Мне тоже кажется, что хватит. Ну, поставьте , на худой конец, 20А. Если и вышибет разок-другой, так в следующий раз по очереди включать будете.

Aqualion написал : УЗО на свет еще можно поставить на сумму токов автоматов, а вот на розетки не получится, там сумма выходит аж 105А

Мало ли что там выходит - ток-то все-равно будет ограничен 50А.

Aqualion написал : при вводном 50А при неблагоприятном исходе будет его выбивать и все - потемки.

Абсолютно нереальный исход - шансы очень малы, что по всем отходящим линиям попрет одновременно ток по 16А.

Aqualion написал : А почему не следует вытяжку с варочной шлейфовать, по причине большого номинала автомата(УЗО) варочной?

Разумеется. А как вы собираетесь обеспечить одновременное надежное соединение 6 и 2,5 квадратов? Какую клемму будете использовать? Или через "орех"?

Aqualion написал : конечно было бы неплохо после УЗО ставить автоматы 1P+N, но и так места уже нет

А что вам место? Леграновский 1Р+N занимает 1 модуль. А после реконструкции схемы у вас еще и места для резерва могут остаться.

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

19.03.2008 в 08:59:56

2avmal
Большое спасибо за конструктивную критику!

avmal написал : Мне тоже кажется, что хватит. Ну, поставьте , на худой конец, 20А. Если и вышибет разок-другой, так в следующий раз по очереди включать будете.

Пожалуй начнем с 16 а там или на 20 перейду или включать одновременно не будем.

avmal написал : Мало ли что там выходит - ток-то все-равно будет ограничен 50А.

Именно, сначала написал, потом подумал :)

avmal написал : Абсолютно нереальный исход - шансы очень малы, что по всем отходящим линиям попрет одновременно ток по 16А.

Просто как мне кажется групповой АВДТ сможет помочь локализовать проблему если начнет выбивать вводной, по крайней мере неопределенностей будет чуть меньше.

avmal написал : Разумеется. А как вы собираетесь обеспечить одновременное надежное соединение 6 и 2,5 квадратов? Какую клемму будете использовать? Или через "орех"?

Ну соединить не проблема, есть WAGO клеммники 773-173 до 6 квадратов и 41А. А вот автомат да, для вытяжки шансов не оставит :)

avmal написал : А что вам место? Леграновский 1Р+N занимает 1 модуль. А после реконструкции схемы у вас еще и места для резерва могут остаться.

Пошел листать каталог... :) А есть ли шинки под линейку из таких автоматов?

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

19.03.2008 в 09:39:14

Aqualion написал : А есть ли шинки под линейку из таких автоматов?

Все, нашел - просто ставятся две однополюсных гребенки.

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

19.03.2008 в 10:47:44

Вот что получается после переделки И цена щитка почти подползла к 1000$ :( :( :(

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2008 в 11:05:26

Aqualion написал : Вот что получается после переделки И цена щитка почти подползла к 1000$

А теперь выкиньте из 5 группы УЗО, а ее автомат подключите к УЗО 6 группы варочной. После этого поставьте вместо дифавтомата на освещении УЗО и цена щитка поползет вниз.

0
Aqualion
Aqualion
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 202

19.03.2008 в 11:48:02

avmal написал : А теперь выкиньте из 5 группы УЗО, а ее автомат подключите к УЗО 6 группы варочной. После этого поставьте вместо дифавтомата на освещении УЗО и цена щитка поползет вниз.

А не многовато будет на одно УЗО 30мА? Замена дифа освещения на УЗО даст выигрыш в 2$, считаю, что лучше так оставить :) И еще наверное стоит защитить реле контроля напряжения автоматиком отдельным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.