Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.03.2008 в 19:19:35

sergey_sav написал : Так у Вас есть возможность отключить группу на СМ? Или же нет?

Да, на щитке на площатке есть 2 тумблера видимо L и N.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.03.2008 в 19:24:28

cosim написал : Да, на щитке на площатке есть 2 тумблера видимо L и N.

:eek: Тогда уж лучше вызвать электрика, но с утра...;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2008 в 19:32:36

sergey_sav написал : Тогда уж лучше вызвать электрика, но с утра...

Не с самого утра - нужно дать время, хотя бы полчаса, на поправку здоровья, но ни минутой позже.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

19.03.2008 в 10:59:03

avmal написал : Хрень какая-то ... Но чудес-то не бывает.

Похоже, РЕ и N сидят на фазе, а L на нейтрали, т.е. на вводе могли перепутать (если не в щитке).:confused:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2008 в 11:29:30

ppkvin написал : Похоже, РЕ и N сидят на фазе, а L на нейтрали, т.е. на вводе могли перепутать (если не в щитке).

А индикаторная отвертка инвертированная попалась?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

19.03.2008 в 15:58:03

avmal написал : отвертка

Есть такой коктейль, если электрик примет перед монтажом...:)
Инвертировать надо измерения автора темы ИМХО.:o

0
Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

23.03.2008 в 15:12:38

ХА-ха-ха... Во тему раздули!!!
Тут все просто: ноль- это ноль, фаза -это фаза! А РЕ тоже фаза(почему-то)!!! Проверь РЕ своей чудо-отверкой... Светится??? :))))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2008 в 15:51:39

astronom написал : ХА-ха-ха... Во тему раздули!!!
Тут все просто: ноль- это ноль, фаза -это фаза! А РЕ тоже фаза(почему-то)!!! Проверь РЕ своей чудо-отверкой... Светится???

Блин!!! Где же вы раньше были со своим экстрасенсорным талантом? А мы тут судим-рядим ... Только вот эта информация никак не вписывается в вашу гипотезу.

cosim написал : между N и PE -0 вольт

Будет еще одно "ХА-ха-ха"?

0
Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

23.03.2008 в 16:09:47

avmal написал : Цитата: Сообщение от cosim между N и PE -0 вольт

Будет еще одно "ХА-ха-ха"?

Будет! Самое первое сообщение:

cosim написал : между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?

Только вот индикатор почему-то на РЕ не светится(наверно потому что на корпусе висит и в землю все же уходит), но там фаза...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2008 в 16:33:35

astronom написал : индикатор почему-то на РЕ не светится(наверно потому что на корпусе висит и в землю все же уходит), но там фаза...

И какой вы предполагаете ток в проводе РЕ при данной ситуации?

cosim написал : между L и N -220вольт между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно? между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?

cosim написал : между L и N -220 вольт между L и PE 220 вольт между N и PE -0 вольт

Какое из этих измерений вы анализировали, когда пришли к такому гениальному выводу?

0
Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

23.03.2008 в 17:19:26

avmal написал : И какой вы предполагаете ток в проводе РЕ при данной ситуации?

Тока практически нет никакого в квартире... просто фаза в подъезде где-то висит на корпусе... в месте соединения ток конечно должен быть немалый... надо в подъездной сборке мерять(я вообще думаю что он там просто отгорел и фаза просто на корпусах сидит)... Почему я так утверждаю? потому что сталкивался с таким! Тоже в старом доме (там вообще ситуация была: фаза на корпусах щитков висела, а ноль через вставки и автоматы на квартиры уходил) индикаторная отвертка тоже ничо не показывала на корпусах...

avmal написал : Цитата: Сообщение от cosim между L и N -220вольт между L и PE -0вольт ??? Как такое возможно? между N и PE -220вольт ??? Как такое возможно?

Цитата: Сообщение от cosim между L и N -220 вольт между L и PE 220 вольт между N и PE -0 вольт

Какое из этих измерений вы анализировали, когда пришли к такому гениальному выводу?

Конечно первое... во втором случае описывается "правильная" ситуация.. :)

0
Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

23.03.2008 в 17:23:51

Да кстати... если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! :)))

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.03.2008 в 17:46:37

astronom написал : Да кстати... если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! ))

  • Тогда выбросите этот индикатор...
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2008 в 18:25:06

astronom написал : если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! ))

Если сделать такое соединение, то при нормальном РЕ вышибет автоматы, а при висящем в воздухе, как фаза была, так и останется. Только будет идти уже по двум проводам.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.03.2008 в 20:45:45

avmal написал : Если сделать такое соединение, то при нормальном РЕ вышибет автоматы, а при висящем в воздухе, как фаза была, так и останется. Только будет идти уже по двум проводам.

  • и при этом горевший на L индикатор гореть не будет:

    если накоротко соединить "L" (где горит индикатор) и "РЕ" где не горит индикатор, то индикатор гореть не будет! ))

  • Тогда "все нормально" - видимо, "автоматы вышибло" и индикатор перестал показывать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу