filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

15.01.2009 в 09:56:49

думается мне, если бы с вагами было всё так плохо, то форум был бы завален сообщениями об их кончине и всяческих проблемах, тем паче, что применяют их в большом количестве в том числе и непрофессионалы, ан нет. с другой стороны, есть отзывы от профессионалов, использующих их почти в промышленных масштабах (наподобие торговый центр развести). я вот тоже пошёл по лёгкому пути и всю квартиру на ваго развел :) мощных потртебителей нет, так что надеюсь всё будет в порядке

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.01.2009 в 10:42:24

filippov написал : думается мне, если бы с вагами было всё так плохо, то форум был бы завален сообщениями об их кончине и всяческих проблемах

Не завален, но сообщений хватает. В одном случае это был общий ноль всей квартиры в этажном щите, в другом - линия, питающая обогреватели. Т.е. в основном - случаи с большой нагрузкой, близкой к номиналу клеммы. Профессионалы тянут на маломальски мощные потребители отдельные линии, в итоге нагрузка на розетки общего назначения мизерная, да и розетки эти шлейфуются на клеммах розеток. Ваги же идут в основном на свет и на РЕ. Плюс адекватная защита.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.01.2009 в 20:43:51

Kamikaze написал : Ну что Вы хотите от простого электролюбителя?

Не так уж много:
раз испытания растянуты по времени, то сам Бог велел хотя бы раз день или в неск. дней статистику вести и анализировать. Тогда можно было бы засечь выход за контрольные нормативы и целенаправленно детерминировать это "слабое звено". Например после 200-го термоцикла увеличилось падение напряжения на соединении. Кто - провод или клемма, а может оба ? Меняем провод на новый, но в старой клемме и смотрим результат. Хорошо когда есть несколько клемм - получаем возможность исследовать динамику процесса, развитие артефактов.

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

16.01.2009 в 04:39:07

Kamikaze написал : Профессионалы тянут на маломальски мощные потребители отдельные линии, в итоге нагрузка на розетки общего назначения мизерная, да и розетки эти шлейфуются на клеммах розеток

ну, у меня так и сделано, только в двух местах разветвление через ваги: в одной комнате розетки по разным стенам размедены через клеммник, в ванной - стиральная машинка и водогрей. нет, в трёх - ещё по стенам кухни через клеммник. но нагрузки у меня нет. в комнате - стандартный набор, типа телевизора, компьютера и редко утюга, на кухне - микроволновка, водогрей на 1,5квт тоже не слишком мощный. в щитке естественно никаких клеммников.

0
kd_Rash
kd_Rash
Новичок

Регистрация: 16.10.2008

Тверь

Сообщений: 13

11.08.2009 в 01:41:23

а можно в Ваго 773-322 вставить многожильный провод ПВС?

Удачи, Дмитрий

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.08.2009 в 01:47:35

2kd_Rash Нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

kd_Rash
kd_Rash
Новичок

Регистрация: 16.10.2008

Тверь

Сообщений: 13

11.08.2009 в 11:06:27

Спасибо! спросил неправильно, извините

просто уже в распаечной коробочке стояли Ваго 773-324 на проводе НУМ. Нужно было подключить переноску с лампой на 300 Вт. У меня как раз уже была на проводе ПВС 1.0ммх2 длиной 15 метров в керамическом патроне. Ну я не долго думая вставил ПВС в свободные отверстия в Ваго. Правда когда вставлял, мне особо не понравилось как они лезли, че-то не то еще подумал. После этого и решил узнать, и выяснил что они только для моножильного провода. Конечно это временно, но кто знает может месяц, может 3.

Можно так оставить, не будет там греться или еще что?

С Уважением, Дмитрий.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 13:20:33

kd_Rash написал : Можно так оставить, не будет там греться или еще что?

Можно терпеливо ждать непредсказуемый результат, а можно сразу заменить клеммы на WAGO 222 серии.

0
sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

11.08.2009 в 14:03:06

Так делать не надо. Можно было наконечник и в клемму, на крайний случай, но лучше использовать 222 или 862 серию.

0
kd_Rash
kd_Rash
Новичок

Регистрация: 16.10.2008

Тверь

Сообщений: 13

11.08.2009 в 16:52:37

ok! спасибо

а так хотелось все оставить, тем более для лампочки :(

С Уважением, Дмитрий

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 16:59:06

kd_Rash написал : а так хотелось все оставить, тем более для лампочки

Оно и понятно - "нет ничего более постоянного, чем временное ..."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу