Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

31.01.2006 в 17:40:29

нигде не могу найти информацию по независимым духовым шкафам, какая у них мощность и как следует подключать. Конкретно планируется д/ш AEG. Вопрос: тянуть три фазы или одну, если одну, достаточно ли 3х2,5 ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

31.01.2006 в 17:45:59

Piligrim

Обычно одна фаза 16А. Но вдруг это как раз необычный случай? В магазине посмотреть не пробовали? В инструкции или на шильдике...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

31.01.2006 в 17:58:23

да нет, пока обзваниваю сервисные центры по телефонам с сайта, ответы везде идиотски одинаковые: это могут подсказать только установщики, но они по телефону не общаются и консультаций не дают, а я диспечер, записываю заявки на установку и ничего не знаю и т.п. бред какой-то... 16 А если по табличке смотреть, то 3х2,5 должно хватить наверное, действительно, в выходные нужно поход по магазинам встроенной техники совершить.

0
Антон
Антон
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

31.01.2006 в 18:25:29

Интересно как: что и три фазы есть и протянуть запросто? Вобще одной фазы и 25А (4мм кв медь) точно хватит, если что-то "промышленное" не выберете. Только обычная розетка не подойдет: 16А они обычно. А запас (по сравнению с 16А) только на случай покупки какой-нибудь навороченой мощной модели. А про панель варочную нет вопросов?

0
Dmitriy_840
Dmitriy_840
Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 731

01.02.2006 в 03:34:36

не зависимая эл. духовко пот редляет макс 1000+2000+1200+40+60 Ватт , т.е. 3х2 хватит, можно с запасом 2.5. Провод возмите жаростойкий.

2Piligrim у них на сайте есть инфа http://www.aeg.ru/ Независимый духовой шкаф Текстовый дисплей 11 режимов нагрева Функция очистки CLEANING Термощуп Функции времени Система безопасности ISOFRONT Plus Аварийное отключение духового шкафа Защита от случайного включения Защита от изменения режима Механическая блокировка двери Внутреннее освещение Откидной гриль Жировой фильтр на вентилятор Телескопические направляющие (входят к комплект) Размеры прибора (В*Ш*Г), см: 58.4*59.2*56.7 Размеры ниши (В*Ш*Г), см: 60*56*55 Внутренний полезный объем, л: 52 Максимальная мощность нагрузки, кВт*ч: 3 Представительства AEG

0
Piligrim
Piligrim
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 23

01.02.2006 в 09:45:55

Антон написал : Интересно как: что и три фазы есть и протянуть запросто? Вобще одной фазы и 25А (4мм кв медь) точно хватит, если что-то "промышленное" не выберете. Только обычная розетка не подойдет: 16А они обычно. А запас (по сравнению с 16А) только на случай покупки какой-нибудь навороченой мощной модели. А про панель варочную нет вопросов?

про варочную уже спрашивал, вроде все понятно. да и в инструкциях на сайте схема подключения имеется. делаем ПВС 5х4. к духовке будем тянуть ПВС 3х4, нашелся подходящий кусок, чего добру пропадать? три фазы есть, протянуть не запросто, а с проектом. за проект с согласованиями хотят 35 тыс. рублей, пока бюджет не позволяет, так что изобретаем на пару с электриком (вернее он изобретает, а я, "нахватавшись в паутине верхушек", вношу коррективы, типа ПУНП на NYM заменить, скрутки на клемники, и т.п.), короче мешаю работать. потом или сами три фазы включим, там все уже есть, только в подъезде провода накинуть, или бабла на проект накоплю. только с жаростойким проводом никак не могу себя убедить в его необходимости и наличии экстремальных температур на пути от ЩК до розетки.

0
Dmitriy_840
Dmitriy_840
Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 731

01.02.2006 в 16:53:40

Piligrim написал : ...только с жаростойким проводом никак не могу себя убедить в его необходимости и наличии экстремальных температур на пути от ЩК до розетки.

От щитка да розетки жаростойкий провод не нужен.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

01.02.2006 в 19:41:33

Dmitriy_840 написал : 2Piligrim у них на сайте есть инфа http://www.aeg.ru/ Независимый духовой шкаф ... Максимальная мощность нагрузки, кВт*ч: 3

Как всё, однако, запущено.

Ответ прост -- хватит.

0