нигде не могу найти информацию по независимым духовым шкафам, какая у них мощность и как следует подключать. Конкретно планируется д/ш AEG. Вопрос: тянуть три фазы или одну, если одну, достаточно ли 3х2,5 ?
31.01.2006 в 17:40:29
нигде не могу найти информацию по независимым духовым шкафам, какая у них мощность и как следует подключать. Конкретно планируется д/ш AEG. Вопрос: тянуть три фазы или одну, если одну, достаточно ли 3х2,5 ?
31.01.2006 в 17:45:59
Piligrim
Обычно одна фаза 16А. Но вдруг это как раз необычный случай? В магазине посмотреть не пробовали? В инструкции или на шильдике...
Следование моим советам вредит кошельку
31.01.2006 в 17:58:23
да нет, пока обзваниваю сервисные центры по телефонам с сайта, ответы везде идиотски одинаковые: это могут подсказать только установщики, но они по телефону не общаются и консультаций не дают, а я диспечер, записываю заявки на установку и ничего не знаю и т.п. бред какой-то... 16 А если по табличке смотреть, то 3х2,5 должно хватить наверное, действительно, в выходные нужно поход по магазинам встроенной техники совершить.
31.01.2006 в 18:25:29
Интересно как: что и три фазы есть и протянуть запросто? Вобще одной фазы и 25А (4мм кв медь) точно хватит, если что-то "промышленное" не выберете. Только обычная розетка не подойдет: 16А они обычно. А запас (по сравнению с 16А) только на случай покупки какой-нибудь навороченой мощной модели. А про панель варочную нет вопросов?
01.02.2006 в 03:34:36
не зависимая эл. духовко пот редляет макс 1000+2000+1200+40+60 Ватт , т.е. 3х2 хватит, можно с запасом 2.5. Провод возмите жаростойкий.
2Piligrim у них на сайте есть инфа Независимый духовой шкаф Текстовый дисплей 11 режимов нагрева Функция очистки CLEANING Термощуп Функции времени Система безопасности ISOFRONT Plus Аварийное отключение духового шкафа Защита от случайного включения Защита от изменения режима Механическая блокировка двери Внутреннее освещение Откидной гриль Жировой фильтр на вентилятор Телескопические направляющие (входят к комплект) Размеры прибора (В*Ш*Г), см: 58.4*59.2*56.7 Размеры ниши (В*Ш*Г), см: 60*56*55 Внутренний полезный объем, л: 52 Максимальная мощность нагрузки, кВт*ч: 3 Представительства AEG
01.02.2006 в 09:45:55
Антон написал : Интересно как: что и три фазы есть и протянуть запросто? Вобще одной фазы и 25А (4мм кв медь) точно хватит, если что-то "промышленное" не выберете. Только обычная розетка не подойдет: 16А они обычно. А запас (по сравнению с 16А) только на случай покупки какой-нибудь навороченой мощной модели. А про панель варочную нет вопросов?
про варочную уже спрашивал, вроде все понятно. да и в инструкциях на сайте схема подключения имеется. делаем ПВС 5х4. к духовке будем тянуть ПВС 3х4, нашелся подходящий кусок, чего добру пропадать? три фазы есть, протянуть не запросто, а с проектом. за проект с согласованиями хотят 35 тыс. рублей, пока бюджет не позволяет, так что изобретаем на пару с электриком (вернее он изобретает, а я, "нахватавшись в паутине верхушек", вношу коррективы, типа ПУНП на NYM заменить, скрутки на клемники, и т.п.), короче мешаю работать. потом или сами три фазы включим, там все уже есть, только в подъезде провода накинуть, или бабла на проект накоплю. только с жаростойким проводом никак не могу себя убедить в его необходимости и наличии экстремальных температур на пути от ЩК до розетки.
01.02.2006 в 16:53:40
Piligrim написал : ...только с жаростойким проводом никак не могу себя убедить в его необходимости и наличии экстремальных температур на пути от ЩК до розетки.
От щитка да розетки жаростойкий провод не нужен.
01.02.2006 в 19:41:33
Dmitriy_840 написал : 2Piligrim у них на сайте есть инфа Независимый духовой шкаф ... Максимальная мощность нагрузки, кВт*ч: 3
Как всё, однако, запущено.
Ответ прост -- хватит.