21.03.2008 в 07:44:26

Вопрос к спецам: почему в ванной комнате рекоменгдуется УЗО класса "А" и на 10мА, а на кухню допускается использовать уже УЗО класса "АС" и с током утечки уже на 30мА - ведь это многовато?

Все дело только в цене или не все так просто?

Сравнил по ценам - у нас Legrand 16А/10мА класса "АС" ~ 70$ , а уже класса "А" почти в 2 раза дороже.
Если вопрос только в цене, то не хотелось бы экономить на здоровье и жизни родных.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 08:23:13

tgr написал : Вопрос к спецам: почему в ванной комнате рекоменгдуется УЗО класса "А" и на 10мА, а на кухню допускается использовать уже УЗО класса "АС" и с током утечки уже на 30мА - ведь это многовато?

Где Вы это нашли (Одна бабка сказала в качестве источника не канает).

0
tgr
tgr
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Гродно

Сообщений: 468

21.03.2008 в 08:51:27

А как надо?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27877

21.03.2008 в 09:25:13

tgr написал : Все дело только в цене или не все так просто?

Тип А рекомендуется, тип АС допускается. Дело именно в цене и доступности. Для защиты современных стиральных машин (не человека, а именно самих машин) предпочтительнее тип А, это ещё и вопрос сохранения гарантии от производителя. (Двухпроводку не рассматриваем.)

Номинал 10мА обычно предпочтительнее, но тут вопрос цены встаёт ещё острее: вместо одного УЗО 40-63А/30мА может потребоваться несколько 16-25А/10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137519

21.03.2008 в 09:33:44

ВТБ! написал : Для защиты современных стиральных машин (не человека, а именно самих машин) предпочтительнее тип А, это ещё и вопрос сохранения гарантии от производителя.

Источник информации?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 10:31:13

2tgr
В нашем (возможно и в вашем и в РФ) законодательстве, нет нормы обязывающей использовать исключительно УЗО типа А.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Микроволновка наверно тоже. Ну, и некоторые европейские производители стиральных машин, почему-то считают, что современным требованиям безопасности соответствуют только УЗО типа А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27877

21.03.2008 в 11:15:00

BV написал : Источник информации?

Инструкция к СМ устроит? Вполне достаточное основание для отказа для гарантии. Хотя наша судебная система...

Smily написал : некоторые европейские производители стиральных машин, почему-то считают, что современным требованиям безопасности соответствуют только УЗО типа А

Дело не в требованиях безопасности (при наличии зануления и ДСУП), а в мат.ожидании ущерба для СМ при некоторых отказах.

0

Следование моим советам вредит кошельку