22.03.2008 в 23:03:10

Электрик провел на кухню два кабеля 3*2.5, один через автомат 16A, второй через диффавтомат 16A. На обычном автомате оказался духовой шкаф, розетка поджига варочной и одна розетка над столешницей. На диффавтомате оказалась вытяжка и две розетки над столешницей. Остальное кухоное оборудование на отдельных линиях и его не рассматриваем.

Духовой шкаф потребляет 1800 Вт на нагреватели (чуть более при включении его освещения и вентилятора), в розетки будет включаться миксер, тостер.

Я перенес всю проблемную кухонную группу на диффавтомат. Тем самым к его выходным клеммам подходят по два провода. Допускается ли такое подключение?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2008 в 23:25:18

Мишутк написал : Допускается ли такое подключение?

Да, если провода одного сечения и номинал соответствует подключаемым нагрузкам.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.03.2008 в 23:26:21

Два проводника одинакового сечения под один зажим автомата - допускается.