sFx
sFx
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.03.2008 в 10:43:29

Conix написал : А дыхалки у вас сделаны??? По правилам должны быть 100х100мм через каждые 3-4 метра... Иначе у вас в подполье будет жуткая сырость и половые лаги быстро сгниют.

Насколько я знаю, на зиму их можно закрывать той же минватой, а по весне открывать, чтобы проветривалось.... так что зимой под полом может быть и не как на улице...

0
a10
a10
Новичок

Регистрация: 28.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 74

25.03.2008 в 13:38:04

Gennady написал :

Попробую изложить свои мысли. Говоря об утеплении фундамента, я имею в виду ту часть фундамента, которая выступает из земли.
У меня ленточный фундамент выступает из земли сантиметров на 40-50, на фундаменте стоит коробка из полнотелого кирпича. Коробка хорошо утеплена снаружи. Учитывая что промерзание в Сибири грунта до 2.5 метров, то кирпичная стена со стороны фундамента промерзнет махом. Согласны? Отмостку утепляют чтобы по возможности исключить силы морозного пучения... которые очень негативно влияют как на саму отмостку, так и на фундамент.

0
Жужа
Жужа
Местный

Регистрация: 26.12.2007

Москва

Сообщений: 186

25.03.2008 в 13:38:47

a10 написал : вопрос, как пол утеплить!!!

Вы сами ответили на этот вопрос...СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" табл.4 приводит нормируемые значения сопротивления теплопередаче для перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подпольями и подвалами в одной графе...Выбираете утеплитель и делаете расчет... Не забудьте учесть коэффициент теплотехнической однородности. По данным полученным от канд.тех.наук В.И. Лифчака для перекрытий верхнего этажа, совмещенных с покрытием кровли он равен-0,95, для утепленного чердачного или цокольного перекрытия-0,97.Удачи!

0
a10
a10
Новичок

Регистрация: 28.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 74

25.03.2008 в 13:59:23

2Жужа Касательно снипов, я с вами согласен, но есть некоторое непонимание. Мне лично просто странно, почему одинаковые значения сопротивления теплопроводности для чердака (на котором -30С) и подвала (где +7-+10)... Вы можете объяснить?

Ведь если логически рассуждать, то в случае если на чердаке не -30, а +8 средняя температура то слой утеплителя будет гораздо тоньше...

0
Жужа
Жужа
Местный

Регистрация: 26.12.2007

Москва

Сообщений: 186

25.03.2008 в 15:45:06

Об этом надо спросить разработчиков СНиПа...Вообще расчетные данные как мне кажется завышены с введением в расчет ГСОПа...Раньше в старом СНиПе определялась только требуемая величина...

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

25.03.2008 в 21:10:06

2a10 минвата от сырости ещё не развалилась? И где написано, что фундамент минватой утепляют?

0
Змей Горыныч
Змей Горыныч
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 300

25.03.2008 в 22:40:09

a10 написал : и подвала (где +7-+10)...

никогда у вас в подполье или подвале в помещениях сообщающихся с наружным воздухом такого не будет!!!! будет чуть-чуть (на 1-5 градусов) теплее чем на улице продухи на зиму лучше не закрывать, а сделать утепление пола в соответствие со СНиП тогда никаких проблем не будет

З.Ы. очень тчательно отнеситесь к утеплению мест примыкания пола к наружным стенам!!!

Жужа написал : Вообще расчетные данные как мне кажется завышены

и вы предлагаете вернуться к старым нормам, и снова и снова будут множиться на форумах темы как утеплить квартиру изнутри??? одни деятели уже сделали забавный СТО, может читали?

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

25.03.2008 в 23:47:31

Жужа написал : Вообще расчетные данные как мне кажется завышены

выступите с докладом в Росстрое РФ и добейтесь изменения нормативов, мы больше не будем обсуждать, кто там что там, будем руководствоваться вагшими утверждёнными нормами и от восторга рукоплескать овации, переходящими в бурные аплодисменты :applause:

0
a10
a10
Новичок

Регистрация: 28.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 74

26.03.2008 в 08:54:28

Gennady написал :

А я написал "минватой"?... точно:) Пардон, это стены утеплены минватой, фундамент - полистиролбетоном:)

0
a10
a10
Новичок

Регистрация: 28.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 74

26.03.2008 в 08:57:51

2Змей Горыныч Почему ж не будет? Еще как будет, если например подполье полностью засыпано читым песком, а фундамент утеплен.

ЗЫ: Не ну вы мне объясните, как в случае вами предлагаемом когда в подполье также -30, исключить мостик холода и виде фундамента и опирающейся на него стены из полнотелого кирпича?

0
Жужа
Жужа
Местный

Регистрация: 26.12.2007

Москва

Сообщений: 186

26.03.2008 в 11:59:46

Gennady написал : выступите с докладом в Росстрое РФ и добейтесь изменения нормативов, мы больше не будем обсуждать, кто там что там, будем руководствоваться вашими утверждёнными нормами и от восторга рукоплескать овации, переходящими в бурные аплодисменты

К сожалению я проектировщик и мне приходится следовать в точности нормам...Кстати сами нормативщики признают ,что есть завышение...произошло в те времена когда с легкой руки Лужкова появился раздел "Энергоэффективность"...А от толщины утеплителя не все зависит, есть еще недостатки в монтаже,эксплуатации. Если мин.вата намокнет от протечек в кровле, то нагрузка на покрытие возрастает...Своими глазами видела как по этой причине обрушилась крыша и кое-кого накрыла...но не тех кого надо...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу