в новостройке стяжку придется делать в 3-4 см при этом на полу в одной из комнат лежит кабель-света соседей снизу в гофре (вот таке) в холле лежит заземление под санузел в гофре. Розетки решил делать на высоте 30-40 см от пола. Кабель каналы под розетки в стенах сделаны по идиотски (придется штробить вниз и в горизонт, если делать все через них) . На каждую боковую стену (будет по 2-3 группы розеток) решил пустить по проводу ВВГ - НЬЮМ ...как мне сделать ответвления под каждую группу розеток от проводов, есть ли герметичные и главное небольшие ответвительные коробки, которые закрыла бы моя стяжка в 3-4 см...рисунок прилагается (то что обведено как бы место ответвления в стяжке будущей)

спасибо

0
Вложение
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

25.03.2008 в 00:34:06

в Вашем случае лучше не делать ответвлений , а провести к каждой розеточной группе отдельную линию

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 00:41:31

lerroy написал : ...как мне сделать ответвления под каждую группу розеток от проводов, есть ли герметичные и главное небольшие ответвительные коробки, которые закрыла бы моя стяжка в 3-4 см...

Совсем не понятно ваше желание заложить в стяжу мины замедленного действия, если все эти соединения делаются прекрасно в установочных коробках на клеммах механизмов розеток.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 00:43:40

Nickel написал : в Вашем случае лучше не делать ответвлений , а провести к каждой розеточной группе отдельную линию

Шесть кабелей только для электрических розеток в одну комнату? :a

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 00:47:38

Nickel написал :

Nickel написал : в Вашем случае лучше не делать ответвлений , а провести к каждой розеточной группе отдельную линию

хм тогда из маленькой комнаты (на рисунке) в холл к щитку уже пойдет пучок из пяти кабелей так 2 кабеля, поскольку пять групп розеток имеется...может на ответвления использовать ваговские клеммники 773 серии но во что их спрятать в стяжке или к промежуточным группам вести в штробе стены входящий и уходяший кабель и распред коробку ставить

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 00:53:57

avmal написал : Совсем не понятно ваше желание заложить в стяжу мины замедленного действия, если все эти соединения делаются прекрасно в установочных коробках на клеммах механизмов розеток.

т.е в штробе прих-уходящий провода клеммники прячу в одном из подрозетников?

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 01:01:41

интересно а если вместо гофра использовать метеллопластиковую трубу подходящего диаметра разрезанную пополам от мех. повреждения проводов, был ли опыт в истории

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 01:05:56

lerroy написал : т.е в штробе прих-уходящий провода клеммники прячу в одном из подрозетников?

Нет. Это значит, что клеммники вы вообще не используете, а соединения делаете непосредственно на клеммах механизмов - каждая клемма позволяет подключить по два провода. И трассировку я бы сделал более рационально, правда для этого надо иметь полное представление о планировке всей квартиры и схеме щитка, если она уже существует в грамотном виде.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 01:09:44

lerroy написал : а если вместо гофра использовать метеллопластиковую трубу подходящего диаметра разрезанную пополам от мех. повреждения проводов

Не мудрите. Кабели ВВГ и NYM вообще можно закладывать в стяжку без гофры. Это только так - для самоуспокоения. А если перед заливкой стяжки всю проводку тщательно не перефотографировать и не зарисовать, то от бура или сверла и стальная труба не спасет.

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 01:14:30

avmal написал : клеммники вы вообще не используете

я понял, что вы имеете ввиду подключение шлейфом... просто клеммники мне кажутся упростят монтаж для криворукого

а общая планировка ниже

4 группы свет-санузел-розетки-кухня(плита)

0
Вложение
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 01:16:23

avmal написал : Не мудрите. Кабели ВВГ и NYM вообще можно закладывать в стяжку без гофры

спасибо ... меньше забот стало