avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 01:33:09

lerroy написал : просто клеммники мне кажутся упростят монтаж для криворукого

Наоборот только все усложнят и уменьшат надежность всей сети в целом.

lerroy написал : 4 группы свет-санузел-розетки-кухня(плита)

А вот тут у вас все запущено. Предлагаю начать именно с анализа всех нагрузок и составления схемы щита и только потом уже приступать к трассировке линий, причем на бумаге, а то вы так накрутите, что потом не раскрутишь. На данный момент по количеству заявленных вами групп можно понять, что духового шкафа у вас не будет, не будет посудомойки, СВЧ-печки, электрочайника, водонагревателя, стиральной машины и других мощных потребителей ...

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 02:03:48

avmal написал : Предлагаю начать именно с анализа всех нагрузок

группы перечисленны из текущего состояния щитка от строителей ..под кухней, не уточнил, имелась ввиду группа 6мм*3 (духовой шкаф).
будет группа свет остается РОЗЕТКИ малая комната ...розетки 2 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А большая комната...розетки 2 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А кухня....розетки 3 кабеля ньюм 3*2.5 каждый на своем автомате 16А

ванна...нагреватель 3*4 25А стиралка фен 3*2.5 16А

кухня 3*6 32А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 02:24:00

lerroy написал : ..под кухней, не уточнил, имелась ввиду группа 6мм*3 (духовой шкаф).

Если у вас будет независимая варочная панель, то кабель 3х6 ведется именно к ней, а к духовому шкафу ведется, как правило, отдельная линия 3х2,5. В общем, я пришел к выводу, что на форуме с таким количеством информации пока и делать нечего. Вы еще и сами не знаете толком что и где и каким кабелем будет подключаться. И схемы щита, как я понял у вас пока нет, которую бы на форуме можно было обсудить. Инженерные коммуникации слишком сложная и ответственная вещь, чтобы заниматься их разработкой на форуме.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.03.2008 в 10:44:29

lerroy, предлагаю рассмотреть радиальную схему разводки: кабель до комнаты, распаечная коробка с пружинными клеммами WAGO, от нее радиально подключить блоки розеток. При этом можно разводку разделить либо по комнатам, либо по стенам:

0
Вложение
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 10:56:04

avmal написал : с таким количеством информации

схема была в голове... вообще хотел провода до счетчика кинуть(пометив) а на монтаж щитка вызвать сертифиц. специалиста

схему сегодня утром оформил на рисунке вложенный файл

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 11:23:25

evgenygrig написал : предлагаю рассмотреть

спасибо...интересный вариант в вашем случае к щитку пойдет 5 кабелей 3*2.5 под розетки в моем варианте на каждую стену комнаты свой кабель (2 комнаты - 4кабеля) и на кухню пойдут еще 3 кабеля... вроде на расходе немного теряю и поменьше штроблю и не надо будет париться с макс нагрузкой на стене помещения

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 11:34:38

схема щитка

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 11:34:49

evgenygrig написал : кабель до комнаты, распаечная коробка с пружинными клеммами WAGO, от нее радиально подключить блоки розеток.

И зачем распаечная коробка? Мало установочных коробок? Зачем лишние соединения?

lerroy написал : схема была в голове... вообще хотел провода до счетчика кинуть(пометив) а на монтаж щитка вызвать сертифиц. специалиста

Было бы гораздо лучше, если бы именно схемой щитка и трассировкой занимался специалист, а вот по его проекту уже разброской проводов могли и неспециалисты заниматься. Это вас сильно уберегло бы от лишней и технически безграмотной работы, которую переделать потом будет практически невозможно. Сами подумайте - будет ли хороший специалист заниматься монтажом щита, если имеет большие сомнения в грамотности его схемы.

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 12:04:34

avmal посмотрите п-та вложенный файл

схема щитка

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 12:38:03

lerroy написал : avmal посмотрите п-та вложенный файл

Я бы по-другому все раскидал.

0
StikS
StikS
Местный

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 133

25.03.2008 в 15:43:01

avmal написал : Это значит, что клеммники вы вообще не используете, а соединения делаете непосредственно на клеммах механизмов - каждая клемма позволяет подключить по два провода.

А как же земляной провод, который нельзя рвать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу