2lerroy На свет Вам мало 2,2кВт? Зачем провод 2,5 мм2 с АВ 16А? Номиналы вводного АВ и УЗО?

StikS написал : А как же земляной провод, который нельзя рвать?

Опять? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 16:21:59

StikS написал : А как же земляной провод, который нельзя рвать?

А вы не рвите. И укладывай так, чтобы и другие порвать не смогли при всем желании. А если у кого-то это желание слишком велико, то гоните его в шею.

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 19:58:00

Kamikaze написал : 2lerroy На свет Вам мало 2,2кВт? Зачем провод 2,5 мм2 с АВ 16А? Номиналы вводного АВ и УЗО?

свет от строителей...я его оставляю как есть т.е я переделываю только розетки и ванну

на входе-щиток автомат 40а.... узо 50\30ма на этаже автомат и узо 300ма

по картинке последней есть принципиальные замечания

спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 20:11:24

lerroy написал : узо 50\30ма

А такие бывают?

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 20:43:09

avmal написал : А такие бывают?

нет...:)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.03.2008 в 20:44:04

принципиальные замечания

  • УЗО на розетки ванной 16А/10мА
  • УЗО 63А/30мА на "сухие" розеточные группы (комнаты + левая сторона кухни)
  • УЗО 63А/30мА на правую сторону кухни (фартук) и водонагреватель в ванной
  • и уточните мощность водонагревателя - зачем там 25А? Если накопительный, то надо С16А и желательно под УЗО 16А/10мА. Если проточный, то надо помощнее (8 кВт), автомат 40А и провод 3х6
0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 21:36:47

evgenygrig написал : evgenygrig

СПАСИБО ЗА СОВЕТ , Я ПЕРЕДЕЛАЛ

вот что получилось

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 22:23:13

2lerroy И все же, почему вы на освещение 2,5 квадрата пустили? Как я подозреваю, вы и на санузел освещение без УЗО пустили?

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 23:01:53

avmal свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь

а вот по поводу света в ванной подскажите, п-та. В малом санузле свет от общей группы, в большом не добрался до проводов, ночую что они в группе санузел

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

25.03.2008 в 23:14:02

lerroy написал : avmal

ниже фотки щитка внутри 1-печь 2-свет 3-ванна 4-розетки

и то что без группы фото щитка на площадке

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2008 в 02:46:03

lerroy написал : свет от строителей...ну заложили они 2.5кв и автомат на эту группу в 16а повесли, что уж теперь

Не верится мне что-то в такую неслыханную щедрость - сколько мне ни попадалось в последнее время панелек с готовой проводкой, так везде наоборот все проложено полуторкой. И розетки в том числе. И освещение санузла, почему-то вместе с кужней, через 30мА пропущено. Какая-то у вас не правильная новостройка. Может подумаете о проводке в санузлы отдельной линии? Розетки-то все-равно потащите. Вы бы попробовали снять крышку, да фотографию монтажа сделать получше. Не мобильником.

0