25.03.2008 в 15:46:52
Уважаемые мастера,суть проблемы состоит в том ,чтобы правильно с соблюдением( неизвестных мне лично :) ) норм и т.п поставить счётчик холодной воды в пункте 3 на фотографии , ибо установка в пункте 1 ,как предлагается обслуживающей организацией - местоположение на мой взгляд крайне неудачное (боюсь что ставить сей девайс прямо на входе в ванну в пункте 1 небезопастно как для нас так и для счётчика:nо: ) , к томуж есть огромное желание убрать эту трубу хотяб частично в стену (после шарового крана и до унитаза) МП муровать в стену не собираемся ,до пункта3 жесткой трубой ,т.к в любом случае мастера требуют установку счеётчика на жесткую трубу ,а далее к колектору и смесителям на МП . Так как будет правильно??
26.03.2008 в 09:46:40
внимательно прочитай паспорт водомера,там одно ограничение-длина прямолинейного участка до и после водомера.Остальное -издевательство московских властей над вами.
26.03.2008 в 09:53:29
не думаю что полтора метра длины полдюймовой трубы могут сильно влиять на погрешность в показаниях счётчика ,хотя всё невозможное возможно - ;) !К тому ж важно исключить несанкционированную врезку до счётчика!
26.03.2008 в 21:12:43
Требования Мосводоконала; входной кран, магистральный филтр, водомер должны стоять последовательно без лишних соединений. То есть не допускается между ними не сгонов, не американок, не подводок, не металопласта, не чего, что можно былобы разобрать, дабы исключить возможность несанкционированной врезки дополнительной точки разбора воды до водомера. Причём фильтр и счётчик должны быть опечатаны одной пломбой (именно одной, а не одинаковой). В вашем случае; если Вы хотите установить водомер в пункте 3, рекомендую, для начала, перенести входной кран из пункта 1 в пункт 3. Я конечно прекрасно понемаю, что требования Мосводоканала полнейшая ерунда, ведь при необходимости можно сделать несанкционированную врезку в любое место, даже не нарушая целостность пломбы. Тем не мение не соблюдение требований Мосводоканала, считается противозаконным, и счётчик вам не кто не опломбирует.
26.03.2008 в 21:30:12
Собственно, без договора на эксплуатацию и акта о установке сертифицированной организацией его и так никто не опломбирует... Так что этот счётчик так, для себя любимого будет, а не для официального учёта.
26.03.2008 в 21:36:02
В таком случае; ставьте где угодно. Митрич1 интересовался по поводу правил - я о них и рассказал.
27.03.2008 в 00:18:22
собственно не все специалисты могут вразумительно объяснить что нужно сделать ,те которые пришли ко мне вообще отказались полемизировать на эту тему - просто ушли без каких-либо предложений со своей стороны ,так что ж остается только ввариваться вместо крана 1 и тянуть трубу дальше? По их словам - категорично ставить только здесь ,ну не нужен мне там счётчик :mad: !!!
27.03.2008 в 01:09:45
Рад, что смог Вам поиочь.
27.03.2008 в 10:07:58
Митрич1 написал : только ввариваться вместо крана 1 и тянуть трубу дальше?
Уж если ввариваться - может вварится в стояк ближе к потолку и там подвесить счетчик? ;) Мороки много - кусок стояка менять... Или в точке 1 сделать нишу в стене для счетчика и туда его спрятать - тут правда пара уголков потребуется - "лишние соединения"... Впрочем, их можно поместить до шарового крана - они вполне надежны.
27.03.2008 в 10:18:08
Мистер_Пэ написал :
ну если не вариться , можно или нет-вместо крана два уголка (трубу заводим в стену) дальше выходим где-то в районе унитаза и там где нам надо (в п.3) ставим кран и всё остальное счастье,или опять не подходит?
27.03.2008 в 18:44:37
Митрич1 написал : ну если не вариться , можно или нет-вместо крана два уголка (трубу заводим в стену) дальше выходим где-то в районе унитаза и там где нам надо (в п.3) ставим кран и всё остальное счастье,или опять не подходит?
Я думаю, вориант приемлемый, и у Мосводоканала притензий возникнуть не должно. Хотя всё зависит от того, кто прийдёт опечатовать. Мне попадались иногда такие твёрдолобые... "Не положено и всё". Спрашиваю " объясни почему?". Отвечает " не знаю, просто мы так не делаем". Объясняю "есль вы так не делаете, это ещё не значит, что так не правильно и делать так нельзя...". И так далее и тому подобное. Короче, если попадётся такой бестолковый... общаться с ним достаточно тяжело.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу