pav-barma, а вы обратили внимание нато, из какой редакции пуэ этот пункт?
15.01.2014 в 14:41:37
pav-barma, а вы обратили внимание нато, из какой редакции пуэ этот пункт?
15.01.2014 в 14:44:45
pav-barma написал : А, нашел 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений
Рабочая арматура вполне обеспечивает непрерывность электрической цепи, т.к. иначе её бы не приварили через закладные (она использовалась как обратный проводник сварочного аппарата) Арматура достаточно защищена от повреждений слоем бетона, стяжки, цпс. Без специнструмента повредить её сложно
15.01.2014 в 15:52:14
ksiman написал : Рабочая арматура вполне обеспечивает непрерывность электрической цепи, т.к. иначе её бы не приварили через закладные (она использовалась как обратный проводник сварочного аппарата) Арматура достаточно защищена от повреждений слоем бетона, стяжки, цпс. Без специнструмента повредить её сложно
какой нибудь "умелец" этажом ниже вполне может её перерезать.
15.01.2014 в 15:56:46
По поводу выравнивания потенциалов.
- Задача ВЫРОВНЯТЬ потенциал КОРПУСА "ЗАЗЕМЛЕННОЙ" например стиральной машины
Ага, только "ВЫРАВНЯТЬ" потенциал - не от слова ровный, а от слова равный и потому пишется через "а". Смысл разный.
15.01.2014 в 15:57:57
elgato написал : какой нибудь "умелец" этажом ниже вполне может её перерезать.
:eek: Панельный дом рухнет если не будет металлосвязи.
15.01.2014 в 17:04:04
elgato написал : какой нибудь "умелец" этажом ниже вполне может её перерезать.
Всё не перережет. Там контакт минимум с обоих сторон :)
15.01.2014 в 17:39:59
Так как меня особо валенками не забросали, надеюсь, что я на правильном пути. Тем более, что болт к арматурине уже приварил, и землю от вводного кабеля на квартиру туда уже прикрутил. Так что поживем увидим...
15.01.2014 в 17:42:22
Alexiy написал : Ага, только "ВЫРАВНЯТЬ" потенциал - не от слова ровный, а от слова равный и потому пишется через "а". Смысл разный.
Ну уж простите хохла за недопонимание великого и могучего (Русского языка разумеется, не ПУЭ). В школе учил, конечно (русский язык), но более 20 лет как нас разделили то... Все больше на родном то говорим...
15.01.2014 в 17:43:45
pav-barma написал : Тем более, что болт к арматурине уже приварил, и землю от вводного кабеля на квартиру туда уже прикрутил.
Так, с этого места поподробнее. Откуда на вводном кабеле взялась земля? И где подцепились к арматуре?
15.01.2014 в 17:52:20
ksiman написал : Так, с этого места поподробнее. Откуда на вводном кабеле взялась земля? И где подцепились к арматуре?
Как я и говорил ранее, в стояке есть только 2 провода, Фаза и Ноль. И арматурина торчит с бетона, от этого места идет провода (вводной кабель, если хотите) на счетчик, от счетчика на панель автоматов, а с панели по всей квартире.
Так вот раньше подключалось 2 провода, (фаза и ноль) а теперь ТРИ (один из них к арматурине - ЗЕМЛЯ!!!!)
Фаза с Нулем идут на панель автоматов через счетчик, а ЗЕМЛЯ (взятая с арматурины) напрямую (мимо счетчика) на рейку PE панели автоматов, а от туда по всей квартире 3ей жилой кабеля ВВП-1 3х_,_ (в зависимости от нагрузки)
Вот такая виртуальная ЗЕМЛЯ от арматурины.
15.01.2014 в 17:59:46
Подключаться к арматуре в самом этажном щите - не лучшее решение, т.к. любой электрик может откусить подозрительное открытое непроектное соединение :( Если уж есть сварка, может просто приварить корпус щита к арматуре? (но я Вам этого не говорил, ибо опасно так делать) Или поискать арматуру в квартире поближе к щиту?