Как правильно подключить дизель-генератор (1 фазный, 6квт) в коттедже?
01.02.2006 в 11:21:37
Как правильно подключить дизель-генератор (1 фазный, 6квт) в коттедже?
01.02.2006 в 11:47:50
Bredford Через АВР, разумеется. И только для критичных потребителей...
Следование моим советам вредит кошельку
01.02.2006 в 14:22:54
А как быть с заземлением? Питание коттеджа осуществляется от ВЛ однофазный ввод, а распредщите PEN проводник разделяется на N и PE. При подключении дизель-генератора будет только L и N. Где брать PE, делать свой контур заземления?
01.02.2006 в 14:36:03
Bredford написал : распредщите PEN проводник разделяется на N и PE
Не страшно без качественного повторного заземления?
Следование моим советам вредит кошельку
01.02.2006 в 14:55:14
Я задавал этот вопрос однозначного ответа не получил
01.02.2006 в 15:08:07
2Bredford А ваш генератор допускает заземление нуля?
01.02.2006 в 15:11:27
Bredford написал : однозначного ответа не получил
Получили. Но, как видим, проигнорировали.
Следование моим советам вредит кошельку
01.02.2006 в 15:46:21
ВТБ! написал : Получили. Но, как видим, проигнорировали.
Почему же проигнорировал, еще к монтажу не приступал. Буду делать повторное заземление.
Подскажите как правильно его сделать или лучше нанять специализированную организацию?
01.02.2006 в 16:27:03
Bredford написал : Буду делать повторное заземление.
А не страшно делать повторное заземление двухпроводной воздушной линии через свой ввод, щиток и дом? Почему отказываетесь от TT?
Следование моим советам вредит кошельку
01.02.2006 в 16:29:56
2ВТБ!
Последний Потребитель - консультация спеца по результатам трёпа на форуме - ответ "Не страшно"
02.02.2006 в 11:05:18
ВТБ! написал : А не страшно делать повторное заземление двухпроводной воздушной линии через свой ввод, щиток и дом?
У меня уже лет 5 генератор Robin на 1.5 кВт бензиновый, подключается к сети с повторным заземлением и глухозаземленной нейтралью (пришлось сделать так после того как на ТП прошла утечка напряжения 6 кВ на корпус и соответственно потенциал нейтрали стал таким, что в БП отопительного котла взорвались варисторы, а в ЗАС-0.5 испарились дорожки печатной платы, но сам БП котла не пострадал).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.