Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2008 в 13:23:28

Smily написал : Ничего модного в опрессовке - нет.

Это факт. Издревле применяется оконцевание кабелей наконечниками под опрессовку.

Smily написал : Независимость квалификации от качества работы + повторяемость результата - основные преимущества оконцевания опрессовкой.

Квалификация нужна для подбора адекватной гильзы или наконечника. Для опрессовки соответствующим гнездом клещей. Для определения необходимой степени "добивки" гильзы или наконечника, когда попадается кабель заниженного сечения и т.д.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.04.2008 в 13:44:20

Kamikaze написал : "добивки" гильзы

Речь идёт об оконцевании тонкостенным наконечником вместо лужения.

Kamikaze написал : Квалификация нужна для подбора адекватной гильзы или наконечника. Для опрессовки соответствующим гнездом клещей.

Если человек этого неможет, то подбор сверла или шурупа - непосильная задача :) На упаковках с наконечниками - пишут сечение, на матрицах клещёй - то-же, на кабеле частенько бывает надпись (особенно на ПВС). Для снятия изоляции - то-же спец инструмет, есть даже автоматический....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2008 в 13:48:56

Smily написал : на кабеле частенько бывает надпись

Но не всегда она соответствует действительности :( :mad:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.04.2008 в 14:45:19

Smily написал : Что-то работает, а что-то нет.

  • вы совершенно правы- опрессованные наконечники-то как раз после года-двух эксплуатации горят - приходится их отрезать и ставить винтовые самосрывные наконечники...

Smily написал : Ничего модного в опрессовке - нет. Прпосто она только недавно стала у нас доступной, как и многие другие изобретения.

-Если Вы про "изобретение" использовать для электромонтажа...штукатуров, то это как раз только ТЕПЕРЬ стало модным: "

Smily написал : Качественную опрессовку оконцевателем, при наличии соответствующего инструмента (а это обязательное требование для ЛЮБЫХ работ), делает и штукатур

Smily написал : Независимость квалификации от качества работы + повторяемость результата - основные преимущества оконцевания опрессовкой.

  • Простите, но тут и квалифицированные электромонтажники порой такое..мм...накуролесят, особенно чтобы быстро спихнуть работу...
  • что касается "быстро и качественн и дешево" - то три "решающих фактора"вместе совместить невозможно, максимум, два
  • и еще, если нужна скорость, то что делает "квалифицированный монтажник" для скорости при МОДНОЙ теперь опрессовке?
  • правильно, берет гильзу (наконечник_...на размер больше- впихивать провода можно гораздо быстрее, а что это через год-два погорит - дак это уже не монтажник будет "расхлебывать"...