28.03.2008 в 21:12:06

Где в Москве купить? Решил мощный водогрей 12kwt поставить вот такой мощный. Провода нет. Говорят и не бывает. Но мож кто подскажет? Мож лечат меня как лоха последнего? Заодно и выключатель на 63А с исполнением ip44 (будет водогрей стоять в сантехшкафу а там всяко бывает...) Седня тщательно прочесал Каширский двор №1... неужто приспосабливать простые автоматы LEGRAND (ABB) как выключатели и сделать для них типа зонтика от протечек сверху...? В принципе рассматривается и такой вариант . Водогрей берется для летних выключений воды. Так что нечасто будет работать...

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.03.2008 в 21:23:12

Не слабая нагрузка на однофазный ввод. Вы хорошо подумали?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2008 в 21:41:47

2Editor У меня тоже есть сомнения в необходимости и целесообраности водонагревателя на 12кВт. И почему кабель именно с многопроволочной жилой? И почему выключатель с такой защитой? Уж не думаете ли вы его в ванной ставить? Категорически запрещено. Подобные вещи запитываются напрямую из щита с автомата. А кабель, если уж так хочется именно гибкий, то пожалуйста - КГ 3х10.

0
Николай 52
Николай 52
Новичок

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

28.03.2008 в 21:43:32

Editor написал : и выключатель на 63А с исполнением ip44

Смысл ставить такой выключатель? Если сам прибор с классом защиты ip24.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2008 в 21:57:51

Николай 52 написал : Смысл ставить такой выключатель? Если сам прибор с классом защиты ip24.

Достаточно будет и IP21 - все-равно ставить в сухом помещении.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

28.03.2008 в 22:13:25

http://www.electro-mpo.ru/card6758.html 201.83руб http://www.electro-mpo.ru/card3754.html 173.43руб О них: http://www.electro-mpo.ru/kontakt.html

Сегодня там покупал автоматы и провода.

0
Editor
Editor
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

29.03.2008 в 10:49:32

Sundy
Отдельно спасибо! Воспользуюсь. На Малой Тульской офис от меня рядом Дополнение. Я думаю прикупить еще один автомат на 63А двухполюсный + коробку распределительную наружнюю (не помню как правильно зовется) герметичную и в нее установить. Как выключатель будет работать. Открыл крышечку - включил - закрыл герметично - выключил через месяц. Почему еще автомат? Потому что на этом же проводе будет висеть стир машинка + розетка для фена (бритвы) Не хочу чтоб водогрей постоянно был под напругой. Дом П44Т, 2001 года выпуска. Газа нет, только электричество. sergey_sav и avmal
Да я Вас понимаю. Разделяю сомнения. Сам водогрей и выключатель будут жить в сантехшкафу в туалете. Планирую работу водогрея на половинной мощности. Запас карман не тянет Половинная мощность для него 8,8 kwt (из инструкции взято) Все остальные Штибли Эльтроны или просто 8 kwt 220v максимум или от 13kwt 380v. Это единственный водогрей в своём роде. http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/lg/stiebeleltronrussia/water_heater_380.pdf Я не люблю чтоб на пределе прибор работал. Да и 7 литров тоже хороший поток. Ясно что счетчик на полной мощи будет крутить как бешенный. Но ктоб знал как достали кастрюльки и вёдра...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2008 в 11:01:51

Editor написал : Сам водогрей и выключатель будут жить в сантехшкафу в туалете.

Ну запрещено же. Хотя делайте, что хотите - вас предупредили.

0
Editor
Editor
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

29.03.2008 в 11:34:58

avmal
Дак стоко фоток нагляделся... И всякое разное туда вставляют в сантехшкаф.. Небуду спорить... Ну пусть напишут чтоб когото за это наказали или произошло что то плохое. Если совсем неграмотно ставили то конечно можно и спалить... Я то стараюсь грамотно сделать, с защитой. И водогрей IP24 класс имеет...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.03.2008 в 11:53:09

Editor написал : Я то стараюсь грамотно сделать, с защитой. И водогрей IP24 класс имеет...

Классы IP http://www.dkl.ua/rlws.com/lit/load-cells/IP_ratings.html

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2008 в 13:03:31

Editor написал : Я то стараюсь грамотно сделать, с защитой.

Тут дело не только в защите. Если стараетесь делать грамотно, то установка в санузлах, а тем более в стояках устройств коммутации, к коим можно отнести и автоматы, запрещена. Думаю, что неспроста. Тем более подумайте, что вы собираетесь поставить в стояке не просто устройство коммутации, но и устройство защиты, которое в случае затопления даже не подумает спасать затопляемое оборудование, которое призван защищать - самому бы уцелеть. А насчет гибкого кабеля хорошо подумали? Вам ведь придется вместе с кабелем и опрессовочный инструмент покупать вместе с наконечниками, который не дешевле кабеля в Электромонтаже обойдется.

0