evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.03.2008 в 20:36:18

на этом же проводе будет висеть стир машинка + розетка для фена (бритвы) Не стоит на кабель 3х10 вешать розетку для бритвы и стиралки!

Автомат С50А ставьте в электрощите, кабель тяните однопроволочный ВВГ или NYM. Для розеток протяните отдельный кабель 3х2.5 под защитой автомата С16А.

0
Editor
Editor
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

31.03.2008 в 07:46:14

evgenygrig
Стиралку давно хотим перевести на отдельную линию. Было от кухни запитано. Куплены автоматы на 63А LEGRAND, бокс для выключателя фирмы ТУСКО класс защиты ip65, выключатель для водогрея 63а (в бокс установим), провод 3Х10 в двойной изоляции (в ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ) + крепеж для монтажа тяжелого кабеля на стенку. Отдельное спасибо Sundy за ссылку на неплохой магазин . ИМХО дороговато... зато поражает разнообразие. Удобные часы работы. СПАСИБО Sundy! avmal
Прошелся по "Экспострою на Нахимовском 24" поговорил с продавцами водогреев. Много людей случайных, но попался и толковый продавец. Подтвердил что большая часть народа ставит водогрей в сантехшкафы и заметил что это неправильно (я вспомнил Ваши слова avmal ) но при прямых руках мастера и незаливании прибора соседями сверху имеет право на жизнь. Смотрю нет единого мнения...
avmal Какие документы регулируют этот момент?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.03.2008 в 11:15:44

Editor написал : Решил мощный водогрей 12kwt поставить вот такой мощный. Цена руб.: 11 889.30

вам соседи потом "спасибо" скажут..., за дискотеку...

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

31.03.2008 в 12:24:59

У меня стоит водогрей на 30 литров(единственное, что влезло по наружним габаритам) именно в сантехшкафу уже 8 лет и ничего, единственное о чём сейчас жалею, что тогда не сделал разводку воды медными трубками и именно на пайке, а не на скрутке, металопласт мне не нравиться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2008 в 13:08:11

Editor написал : большая часть народа ставит водогрей в сантехшкафы и заметил что это неправильно (я вспомнил Ваши слова avmal ) но при прямых руках мастера и незаливании прибора соседями сверху имеет право на жизнь.

Вас никто и не отговаривал от установки водогрея в сантехшкафу. Почитайте повнимательней тему. Речь шла о запрете коммутирующих аппаратов в санузле ( пост 11 ).

0
Editor
Editor
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

31.03.2008 в 14:09:53

юра Т написал : вам соседи потом "спасибо" скажут..., за дискотеку...

О чем речь? Непонял Вас. У нас пару недель назад в доме погорел на третьем этаже электрощиток этажный. Я живу на 11. Причину не знаю. Вроде советский автомат сдох или УЗО... От греха вызвал бригадира местных электриков. Нехочу чтоб тыкали в спину и штрафами мордовали. А так думаю будет отмаза типа "А вот ДО протяжки кабеля вызвал электриков ДЭЗа, они сказали что нормально. Все их указания выполнили" Сейчас пока ничего не сделано можно переиграть ситуацию. Когда кабель будет в канале и под плиткой переделывать не буду. avmal
Ясно. Доков нет. Я думал что то есть... Кстати я написал выше, что поставим бокс ip 65 и в него обычный выключатель (не автомат!) 63А LEGRAND. Я надеюсь такого варианта достаточно? И потом ведь много разных ситуаций когда выключатели ставят в подобных местах. Я извините не специалист-электрик (как Вы могли заметить :)), советуюсь. Вы не сильно перестраховываетесь?

0
d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

31.03.2008 в 14:24:57

Editor На чего только человеческая лень не способна :) Понимаю, достает летом отключение воды...но легко можно обойтись накопительным, ставить на одну фазу проточник более 5квт - это убийственно! Я как то жил в П44 2000г выпуска, там один "умник" тоже 10квт проточник воткнул, тоже в сантех кабину...закончилось это все тем, что наш подъезд без электричества трое суток был, потому что "умнику" сверху пролили чуток с унитаза, а у него "дискотека" началась... В общем слава богу ни кого не убило и горело не шибко сильно... но народ из мосэнерго не то чтобы был очень зол, они хотели по "стенке" размазать того, кто это все придумал!

Короче говоря подумайте дважды прежде чем городить ету ерунду всего лишь из-за летнего трехнедельного отключения воды!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2008 в 14:39:37

Editor написал : А так думаю будет отмаза типа "А вот ДО протяжки кабеля вызвал электриков ДЭЗа, они сказали что нормально. Все их указания выполнили"

Следствию понадобятся документы, а не слова бригадира электриков с ваших слов, причем он откажется от своих слов.

Editor написал : Ясно. Доков нет. Я думал что то есть...

Если не верите на-слово, то ради бога изучайте документы - ГОСТы, ПЭУ, СП31-110-2003. Много там чего интересного для себя почерпнете.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.03.2008 в 15:21:03

Editor написал : О чем речь? Непонял Вас.

с вашими то стояками какая просадочка то будет? свет моргать будет очень сильно.... поставте накопительный, делов то(у меня 6 лет стоит на 50 литров, 2 КВт, вполне хватает, глубина шкафчика 35 сантиметров)

0
Editor
Editor
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 251

31.03.2008 в 17:21:15

юра Т Эта серия домов рассчитана на максимальное потребление 14,5 kwt на квартиру. Ссылку найду-выложу. Мож ошибаюсь. Ткните меня носом, если имеете ссылку пришлите мне в личку. Помылись днем или вечерком 30 мин и ничего не произойдет. Особенно если умыться-тарелки вымыть Вечерком недолго душ принять. И отрубили водогрей от греха. 11 месяцев в году будет висеть тупой пластиковый ящик обесточенный.
ip24 защита проточника а выключатель в боксе на ip65, провод в двойной изоляции ПВС. Но я постараюсь учесть Ваши слова и оставлю некий запас провода чтоб прицепиться к любой из фаз . Ненавижу накопительные.... Стой жди когда там нальется-нагреется... d007

там один "умник" тоже 10квт проточник воткнул, тоже в сантех кабину...закончилось это все тем, что наш подъезд без электричества трое суток был, потому что "умнику" сверху пролили чуток с унитаза

Ну никто не ответит теперь что у того умника стояло... Всё домыслы досужие. Видно экономист попался и автоматы не поставил на вводе в квартиру... Автомат на 63А рублей 600 стоит. Кстати потребление энергии тоже самое. Только не единовременно. Законы физики никто не отменял. Если ТАК рассуждать то давайте вернемся в каменный век. 5 kwt проточник счас тока руки-посуду помыть и очень быстренько, буквально бегом, сполоснуться тепленькой водичкой. ИМХО однако. avmal Спасибо за предупреждение.

Следствию понадобятся документы, а не слова бригадира электриков с ваших слов, причем он откажется от своих слов.

Как бы не взначай пара человек будет стоять рядом и внимательно слушать.:)
Я на досуге поищу доки и инструкции на эту тему. Просто странно что сразу не выдали ссылку раз такое спрашивают множество людей... Форум то профильный...

Кстати Вы юра Т и d007 невнимательно и поверхностно читали сообщение моё сообщение от 29-03-2008 10:49 отн основного режима работы водогрея > Планирую работу водогрея на половинной мощности. Запас карман не тянет Половинная мощность для него 8,8 kwt (из инструкции взято)

Будте внимательнее в будущем. Я прекращаю ненужные прения по этому вопросу и остаюсь при своём мнении. Спасибо за позитивные советы всем ответившим особенно Sundy PS Ежели жизнь заставит, то сменим водогрей на менее мощный и автоматы поменьше поставим. Провод то будет лежать достойный... Всего всем доброго и удачи.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2008 в 18:10:44

Editor написал : странно что сразу не выдали ссылку раз такое спрашивают множество людей... Форум то профильный...

Множество людей, как раз, об этом и не спрашивают, поскольку пользуются поиском по форуму сначала, а потом уже задают вопросы. По-крайней мере подобные вопросы появляются на форуме 2-3 раза в неделю.

Editor написал : прекращаю ненужные прения по этому вопросу и остаюсь при своём мнении

Зачем было вообще поднимать этот вопрос, если прения по нему вы считаете ненужными?