Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

04.04.2008 в 17:08:28

Добрый день или вечер коллеги. Прошу разъяснить не могу найти в НТД необходимую инфу. Заказчик требует в проекте и на деле выполнить заземление оттяжек и анкеров оттяжек мачты. Мачта МАР-15. Причём оттяжки заземлить с двух сторон на контур заземления. Мачта ставиться на кровле производственного здания. Как это выполнить и где можно найти НТД проливающий свет на эту ситуацию?

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

05.04.2008 в 12:03:41

Может этот ГОСТ поможет, может там ссылки есть ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления. http://www.dendy.tomsk.ru/node/36

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

07.04.2008 в 14:06:14

А этот ГОСТ ещё работает? Всё таки 79г!

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.04.2008 в 16:01:40

у нас оттяжки мачт мобильной связи (на крыше строения или земле) обязательно землятся

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.04.2008 в 16:12:43

Алексей 22 написал : А этот ГОСТ ещё работает? Всё таки 79г!

Пока действует

  1. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4–93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
  2. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1983 г., июне 1989 г. (ИУС 4–84, 10-89)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу