ВТБ! написал :
УЗО - с защитой от сверхтока, судя по характеристике C?
Об этом я не подумал... Защита от сверхтока в УЗО - это как гибрид ДИФавтомата?
ВТБ! написал :
Розетки Вы считаете возможным защитить автоматами на 20-40А?
И водогрей? И душевую кабину? И тёплый пол? А что у них в инструкциях написано?
И освещение на 20А?
Да, разумеется для 16А розетки автомат не тот, но если учесть, что этот автомат
защищает группу из 6-9 розеток...
На 40А ДИФ для ванной и туалета - многова-то, согласен. Тупо скопировал с соседнего УЗО. Для этой группы хватит: 2КВт водогрей + 2КВт стиралка + 1,5КВт душ.кабина + 1КВт розетка
(фен или т.п.)= 6,5КВт = около 30А. Вот только где-то читал, что хорошо бы здесь потребителей разделить - утечка в 10мА в сумме быстро наберётся. Но места в щитке на 24 поз. мало.
Тёплый пол у меня набегат до 2КВт - кухня, корридор, туалет, ванна -> автомат на 10А. Розетки в этой же группе: 3х1КВт + 2х0,5КВт = 4 КВт -> 20А (автомат обоснован). В итоге УЗО защищающий эти группы нужно ставить на 32А, согласен.
Освещение на 20А - это розетка и освещение лоджии, согласен, максимально возможная здесь нагрузка должна быть не выше 2,5КВт, поэтому автомат нужет не на 20А, а на 16А - спасибо.
ВТБ! написал :
На обычные розетки 16А, на освещение 10А, на стационарные приборы - по рекомендации изготовителя. Щиток побольше поставьте, если возможно.
Если щиток будет больше, всё упростится - на каждый стационарный прибор свой автомат. Но следущий по порядку щиток на 36 автоматов. У него размеры-то не бось со входную дверь? ;-)
На 24 автомата присматриваю щиток размерами около 30х30...