VIVA написал: Только читать их надо не выборочно.
Пишут там че то о заземлении всяких металлоконструкций и труб для проводки ?
06.05.2017 в 10:33:45
VIVA написал: Только читать их надо не выборочно.
Пишут там че то о заземлении всяких металлоконструкций и труб для проводки ?
06.05.2017 в 14:35:53
линк написал: Пишут там че то о заземлении всяких металлоконструкций и труб для проводки ?
Если сказанного в 1.7.51 и 1.7.76 п.4 ПУЭ вам не достаточно, то есть ГОСТ Р 12.1.019-2009
.4.2.2 Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие способы: защитное заземление; ...
ebf написал: С наступающим ПРАЗДНИКОМ
И вас!
07.05.2017 в 10:53:53
Оно там есть ? А то счего кабели в рекомендациях выше 2x... а не 3x... ?
По любому, по моему не однозначно - заземлять такую конструкцию в квартире хорошо или плохо, в пожарном плане. Вот например :
Случай 1 : Металличекая конструкция в дереве не заземлена. Гдето она проходит в расстоянии нескольких мм по дереву от головки шурупа, которым дерево крепится к плите перекрытия. Шуруп в плите попал в арматуру и соответственно хорошо заземлен, или плита сырая после потопа и сопротивление от шурупа к арматуре небольшое. Дерево тоже может быть влажным
На конструкцию попала фаза
Идет утечка через (вначале влажное, спустя время обугленное) дерево от металлической конструкции на шуруп. На дереве в этом месте рассеивается мощность, которая может дойти до : не выбивая узо
При мощности нескольких Вт и "благополучных" условиях (ток по углю) наверно может произойти возгорание
Было бы заземление, не произошло бы...
Случай 2 : Металличекая конструкция в дереве заземлена (занулена). Гдето она контачит с головкой шурупа, которым дерево крепится к плите перекрытия. Шуруп в плите попал в арматуру и соответственно хорошо заземлен
В доме отгорел ноль до точки разделения PEN
Идет ток уравнивания от нуля через шуруп, может быть и несколько А и больше. Запросто раскалится до бела
НЕ было бы заземление, не произошло бы...
А вот если все сделано из диэлектрических материалов, проблема не возникает
07.05.2017 в 15:00:45
Есть ли там заземление, к которому можно трубу подключить
Рекоммендации - Моя ошибка. Диагонально прочитал :
alexx7777 написал: Для светильников купил провода ВВГ-ПНГ(A)-LS 2x1.5мм2, проиводства ОМК, гнется нормально. Буду пробовать.
И предположил что раз ВВГ НГ LS значит это и есть то что рекоммендовали, и поскольку 2x1.5 а не 3x1.5 значит там земли нет и не было, и заземлять трубы нечем
Вопрос о достоинствах и недостатках (2 случая) - все таки интересен
07.05.2017 в 15:25:12
линк написал: Есть ли там заземление, к которому можно трубу подключить
Если вы о том, есть ли у автора ЗУ, то он же писал что нет. Но факт того, что у автора нет заземлителя, не отменяет требований п.15.15 из СП256 и аналогичных из ПУЭ. По тем же правилам, так или иначе, некое ЗУ должно быть.
линк написал: Случай 1 : Металличекая конструкция в дереве не заземлена.
Имеем нарушение требования 1.7.82, металлическая часть каркаса здания не соединённая с СУП/ДСУП
линк написал: Случай 2 : Металличекая конструкция в дереве заземлена (занулена). Гдето она контачит с головкой шурупа, которым дерево крепится к плите перекрытия. Шуруп в плите попал в арматуру и соответственно хорошо заземлен В доме отгорел ноль до точки разделения PEN Идет ток уравнивания от нуля через шуруп, может быть и несколько А и больше. Запросто раскалится до бела
Эмм. Что у вас заземлено? =) Если металлоконструкция заземлена и арматура заземлена (раз шуруп "заземлился" через неё), то каким образом ток уравнивания, должен течь через точку с не самым лучшим переходным сопротивлением, между конструкциями с одинаковым потенциалом?
линк написал: А вот если все сделано из диэлектрических материалов, проблема не возникает
В случае "диэлектрических материалов" не обладающих локализационной способностью при КЗ в кабеле, по вашему проблем никаких не будет?
Как и то, что речь шла про трубы для проводки, а вы так мило перескочили на абстрактную металлоконструкцию, которая не заземлена/заземлена/занулена, которая неустановленным образом становится наилучшим проводником. Вы же понимаете, что заземление МК нужно для того, чтобы при замыкании на них фазы возникало КЗ на землю и срабатывала защитная автоматика?
07.05.2017 в 15:40:51
линк написал: Случай 1 : Металличекая конструкция в дереве не заземлена.
Имеем нарушение требования 1.7.82, металлическая часть каркаса здания не соединённая с СУП/ДСУП
07.05.2017 в 15:55:55
линк написал: Случай 2 : Металличекая конструкция в дереве заземлена (занулена). Гдето она контачит с головкой шурупа, которым дерево крепится к плите перекрытия. Шуруп в плите попал в арматуру и соответственно хорошо заземлен В доме отгорел ноль до точки разделения PEN Идет ток уравнивания от нуля через шуруп, может быть и несколько А и больше. Запросто раскалится до бела
Эмм. Что у вас заземлено? =) Если металлоконструкция заземлена и арматура заземлена (раз шуруп "заземлился" через неё), то каким образом ток уравнивания, должен течь через точку с не самым лучшим переходным сопротивлением, между конструкциями с одинаковым потенциалом?
07.05.2017 в 16:01:44
линк написал: А вот если все сделано из диэлектрических материалов, проблема не возникает
В случае "диэлектрических материалов" не обладающих локализационной способностью при КЗ в кабеле, по вашему проблем никаких не будет?
Как и то, что речь шла про трубы для проводки, а вы так мило перескочили на абстрактную металлоконструкцию, которая не заземлена/заземлена/занулена, которая неустановленным образом становится наилучшим проводником. Вы же понимаете, что заземление МК нужно для того, чтобы при замыкании на них фазы возникало КЗ на землю и срабатывала защитная автоматика?
07.05.2017 в 21:15:45
Если заземление недоступно, то не возможно заземлить трубку. А если так, не возможно ее установить вообще в соответствии с правилами - придется нарушить или не заземляя металлическую трубку, или не используя ее там где она (как бы) необходима. Плюс к этому, привожу пример где по моему и заземленная трубка представляет пожароопасность. А тогда - не правильнее ли найти диэлектрическое решение ?
Во 2м случае : заземлена арматура через арматуру других панелей до 1го этажа, т.е остается хорошо заземлена не смотря на отгорание. PEN разделен (в этом примере) в этажном щитке, и отгорание до этой точки, т.е. провод защитного нуля входящий в квартиру под потенциалом отгоревшего нуля. Вот они с разными потенциалами (если не замкнуть между ними шурупом)
Конструкция - та же трубка для проводки. Но если там еще есть металличекие коробы структуры антресоли (к которым прикручен ГКЛ или фанера) и они в контакте с трубкой, они тоже часть этой конструкции в смысле заземления и/или попадания под фазу при повреждении проводов. Тоесть "конструкцией" может оказатся вся эта железяка
Заземление конструкции что бы коротнуло и вылетело - очевидно предусмотрено для предотвращения 1го случая. Но это не помогает во 2м
Представим что вместо металической трубки используем все из НГ пластика. по моему неплохой вариант :
Не возможны аварийные случаи 1 и 2, не смотря на присутствие или отсутствие заземления
Если антресоль из дерева а проводка в НГ пластике, если оно уже горит, огонь пойдет по дереву по любому - пластик проводки ему не помогает распостранятся более активно чем если бы проводки не было
Какая авария должна произойти такая, что бы поджечь НГ пластик или прогореть сквозь него и поджечь дерево ? Всякие плохие контакты, пробои итп скорее проплавят изоляцию между 2мя рабочими проводниками и будет КЗ, механические повреждения изоляции проводов и прямой контакт приводят сразу к КЗ, в обеих случаях с большим бахом и разлетанием искр, которые НГ пластиковые трубы и коробки содержат без проблем, и срабатыванием автоматов. А в чем тогда опасность ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу