07.05.2017 в 21:28:29

линк написал: А тогда - не правильнее ли найти диэлектрическое решение ?

тогда правильнее не делать скрытой проводки, которая требует укладки стальных труб. ;)

линк написал: КЗ, в обеих случаях с большим бахом и разлетанием искр, которые НГ пластиковые трубы и коробки содержат без проблем,

То есть авторы, сформулировавшие термин "локализационная способность", да ещё и нормировавшие её по номинальному сечению жил кабеля, просто паникёры и слушать их не надо. ПВХ гофра всё сдержит?

И ещё раз. В случае прокладки скрытой проводки, в сборных конструкциях содержащих материалы Г3/Г4 вы рекомендуете выполнять проводку в ПВХ гофрах/трубах которые имеют пожарный сертификат на нераспространение горения? :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2017 в 21:31:28

линк написал: А тогда - не правильнее ли найти диэлектрическое решение ?

тогда правильнее не делать скрытой проводки, которая требует укладки стальных труб. ;)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.05.2017 в 21:48:51

Гофру нет, а толстостенную НГ трубку да. Чтобы такую прожечь надо больше чем мелкий бабах проводов в квартире. А проблемы случаев 1 и 2 в примерах она решает

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2017 в 21:56:44

линк написал: Идет ток уравнивания от нуля через шуруп, может быть и несколько А и больше. Запросто раскалится до бела

Приведите физический расчёт, при каком токе, температура шурупа, 3,5х100 из стали, достигнет хотя бы 100 С. Удельное сопротивление стали 0,13 Ом.мм2/м =)

И кстати не забудьте, что эта точка должна быть единственной, через которую есть путь тока. А так же то, что обрыв нуля, это аварийная ситуация и днями она длиться не может.

линк написал: При мощности нескольких Вт и "благополучных" условиях (ток по углю) наверно может произойти возгорание

Аналогично, для того был хотя бы намёк на возгорание, в точке должен возникнуть нагрев более 100 С. Вы готовы привести расчёты, из которых следует, что в описываемой вами ситуации будет иметь место такой нагрев? Без формулировок "наверно".

линк написал: Гофру нет, а толстостенную НГ трубку да. Чтобы такую прожечь надо больше чем мелкий бабах проводов в квартире.

Ясно :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2017 в 21:57:25

линк написал: Гофру нет, а толстостенную НГ трубку да. Чтобы такую прожечь надо больше чем мелкий бабах проводов в квартире.

Ясно :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.05.2017 в 22:02:42

линк написал: При мощности нескольких Вт и "благополучных" условиях (ток по углю) наверно может произойти возгорание

Аналогично, для того был хотя бы намёк на возгорание, в точке должен возникнуть нагрев более 100 С. Вы готовы привести расчёты, из которых следует, что в описываемой вами ситуации будет иметь место такой нагрев? Без формулировок "наверно".

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

07.05.2017 в 22:55:36

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.05.2017 в 00:09:26

VIVA написал: Приведите физический расчёт, при каком токе, температура шурупа, 3,5х100 из стали, достигнет хотя бы 100 С. Удельное сопротивление стали 0,13 Ом.мм2/м =)

Шуруп 100мм проходит на 50мм в бетоне и 50мм в дереве, которые действуют как теплоотводы. Пренебрегаем любыми зазорами, дюбелем, ограниченной длиной шурупа итп - расчет идеальный цилиндрический. Допустим что на расстоянии от шурупа равном длине шурупа это далеко и там холодно

Термическое сопротивление от шурупа до окружающей среды :

x - Удельное термическое сопротивление среды

dx - Термическое сопротивление цилиндра толщины стенки dr, радиуса r, длины z

k - Термическое сопротивление от шурупа диаметра y, длины z, до окружающей среды

dx = xdr / ( 2pi r z )

интеграл dx = x / ( 2pi z ) ln r

k = интеграл dx от y/2 до z = x / ( 2pi z ) ( ln z - ln y/2 )

U бетона = 1.5 Вт / ( м К ). x бетона = 1 / U = 1 / 1.5 = 0.67 м К / Вт = 670 мм К / Вт. k части шурупа в бетоне = 670 / ( 2pi * 50 ) ( ln 50 - ln 1.75 ) = 7.15 К / Вт

U дерева = 0.13 Вт / ( м К ). x дерева = 1 / U = 1 / 0.13 = 7.7 м К / Вт = 7700 мм К / Вт. k части шурупа в дереве = 7700 / ( 2pi * 50 ) ( ln 50 - ln 1.75 ) = 82 К / Вт. дерево настолько менее теплопроводно чем бетон что его теплопроводностью можно пренебречь

Хотим - накал на 100C

P = dt / k = ( t - ta ) / k = ( 100 - 20 ) / 7.15 = ~10

Т.е. примерно 10Вт мощности на шурупе приведет к нагреву до 100C

R = qz / A = qz / ( pi (y/2)^2 ) = 0.13 * 0.1 / ( pi (3.5/2)^2 ) = 0.0014 Ом

I1 = sqrt ( P / R ) = sqrt ( 10 / 0.0014 ) = ~85А. Такой ток вряд ли будет, но такой расчет просто не правильный, т.к. намного большее сопротивление в точках контакта шурупа с другими проводниками, а не вдоль шурупа. Но у меня нет информации о его величине. Можно проверить опытным путем

VIVA написал: А так же то, что обрыв нуля, это аварийная ситуация и днями она длиться не может

может, с помощю шурупа. Достаточно нескольких вольт при 10..16А для того чтобы там светилось не 10 а 100Вт, при этом напряжения на фазах отклоняются от нормы именно на эти несколько вольт. Никто и не заметит пока не сгорит и этот контакт

VIVA написал: Аналогично, для того был хотя бы намёк на возгорание, в точке должен возникнуть нагрев более 100 С. Вы готовы привести расчёты, из которых следует, что в описываемой вами ситуации будет иметь место такой нагрев? Без формулировок "наверно".

В расчете с током по самому шурупу, вышло порядка 10Вт для шурупа который контачит на половину длины с бетоном (теплоотводом). А тут тонкая угольная нить в дереве, с на порядки большим термическим сопротивлением до окружающей среды. И считаных Вт более чем хватит

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 00:20:23

линк написал: Но у меня нет информации о его величине. Можно проверить опытным путем

Только вы упустили, что щиты приварены к арматуре ЖБ конструкций. Что раз уж у вас металлоконструкция подключена к ДСУП, то к ней ещё подключены водопроводные трубы, канализация, а на вводе в здание выполнена СУП. И как вы правильно указали, тракт с шурупом будет иметь не лучшее сопротивление. ;)

линк написал: В расчете с током по самому шурупу, вышло порядка 10Вт

То есть я правильно понимаю, что указанной мощности, достаточно чтобы нагреть стальной проводник сечением 9,6 мм.кв до 100 С. Угольной дорожке ещё образоваться надо, а для этого надо немного более чем 100 *С :)

И в контру вашим доводам в контексте вопрошавшего, у которого малоэтажный индивидуальный деревянный дом, без заземления. Куда именно должен замкнуть шуруп-негодник, чтобы потянуть на себя не пойми откуда взявшуюся фазу? И почему выполнение местного ЗУ вами не рассматривается как правильная мера?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 00:25:19

линк написал: В расчете с током по самому шурупу, вышло порядка 10Вт

То есть я правильно понимаю, что указанной мощности, достаточно чтобы нагреть стальной проводник сечением 9,6 мм.кв до 100 С. А при 220 В это 0,05 А. Т.е. 50 мА? =)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

08.05.2017 в 03:27:31

линк написал: которая может дойти до : не выбивая узо

230В * 30мА = 7Вт при узо 30мА

ошибочка - срабатывание УЗО 20ма. И вот так точно сделать эти 20 ма шурупом? Кроме того... шуруп в бетоне вполне нормально будет рассеивать эти 5 вт

линк написал: Металличекая конструкция в дереве заземлена (занулена).

В ПУЭ 7 нет ДСУП, если нет СУП. Нет там зануления. Там есть TNCS

линк написал: Какая авария должна произойти такая, что бы поджечь НГ пластик или прогореть сквозь него и поджечь дерево ?

никогда не видели как по проводу бежит дуга сжигая изоляцию? И АВ срабатывает минуты через 3? АВ кстати может оказаться неисправным, какой-нибудь TDM....

линк написал: механические повреждения изоляции проводов и прямой контакт приводят сразу к КЗ,

хрен там... к дуге через уголь...

линк написал: которые НГ пластиковые трубы и коробки содержат без проблем

никогда не видели как металлорукав прогорает от бегущей дуги при неисправном/завышенном чтоб не выбивало автомате?

0