14.05.2008 в 15:30:37
vorg написал : Можно ли в разрыв проводу заземления, подходящему к УЗО
Вы что-то путаете. Вернее сказать, всё путаете. :(
где-то пробит кабель
Ага.
Подключите ТП через разделительный трансформатор.
14.05.2008 в 17:24:22
vorg написал : 1) Можно ли в разрыв проводу заземления, подходящему к УЗО
А у Вас провод заземления подходит к УЗО? Зачем?
vorg написал : 1) включить сопротивление около 1 кОм, чтобы уменьшить ток утечки, измеряемый УЗО?
Нет.
vorg написал : Насколько целесообразно включать пол без УЗО?
Нецелесообразно вообще, а в Вашем случае категорически нельзя.
vorg написал : где-то пробит кабель
99,9%
vorg написал : или дело в большой площади пола
При Вашей мощности 2,5кВт и длине кабеля ~150м ток утечки не должен быть выше 4мА.
Для выхода из ситуации можно попробовать подключить холодные концы нагревательного кабеля наоборот (который был фазным на ноль). Шансов немного, но вдруг поможет. Далее или ремонт теплого пола. Причем в ходе поиск места утечки очень сложен и выполняется опытными мастерами по интуиции (был прецедент). По крайней мере описать методику они не смогли. Или, как абсолютно верно указал ВТБ! разделительный трансформатор. На Вашу мощность стоимость порядка 7-8 т.р. габариты примерно как системный блок.
14.05.2008 в 17:30:29
Gru написал : При Вашей мощности 2,5кВт и длине кабеля ~150м ток утечки не должен быть выше 4мА.
Если точнее 2.5*0.75=1.9мА ГОСТ однако.
14.05.2008 в 17:52:50
2filvik Да мы люди простые. ПУЭ пользуемся п.7.1.83.
14.05.2008 в 18:09:14
Попробуйте включить этот пол на сутки мимо УЗО ( но обязательно через автомат !!!). Естетсвенно, что делать это надо только под присмотром. Вполне вероятно, что из-за того, что здание не эксплуатируется стяжка еще очень сырая. После подсыхания ток утечки уменьшится в разы. Либо догорит кабель окончательно и вопрос снимется сам собой.
15.05.2008 в 08:24:47
Gru написал : Да мы люди простые. ПУЭ пользуемся п.7.1.83.
Простота хуже воровства. Обычно ГОСТ, ТУ, правила.
09.10.2008 в 23:43:49
скажите, если вырубает УЗО при включении теплого пола - то все можно его отключить и забыть о его существовании?
до укладки плитки пол включали - работал нормально
10.10.2008 в 00:08:56
mogadanez написал : если вырубает УЗО при включении теплого пола - то все можно его отключить и забыть о его существовании?
Могли до укладки плитки включать по временной схеме, но правильно, а после укладки уже постоянно, но не правильно.
10.10.2008 в 00:15:55
можно ли проверить самостоятельно? или надо электриков?
с терморегулятором вырубает секунд через 5 - без него сразу.
10.10.2008 в 01:11:00
mogadanez написал : можно ли проверить самостоятельно? или надо электриков?
В любом случае надо отключить нагревательный провод от регулятора и проерить его любым тестером относительно защитной оболочки.
10.10.2008 в 06:43:58
Тестером может не показать, желательно использовать мегометр.