11.02.2009 в 15:14:02
Да, да именно в евро у них на сайте в прайсе 1у.е.=1евро!
11.02.2009 в 22:38:30
Дайте рекомендацию генератора для проф.работы на 230/380 в районе 2000 у.е.Чему отдать предпочтение; бензин,дизель,газ. Всем ответившим большое спасибо,
12.02.2009 в 15:30:17
Николай66 написал : Чему отдать предпочтение; бензин,дизель,газ.
Какая будет потребляемая мощность? Это главное.
12.02.2009 в 20:33:50
Предпологаемая мощность составит около 5кВт.
14.02.2009 в 10:26:17
Мощность-не совсем удобный параметр для расчета. Очень важен тип нагрузки! Тены, лампы накаливания и обогреватели-это одно, а вот насосы, станки и лампы дневного света-уже совсем другое, хоти потребляемая мощность и в том и другом случае может быть одинаковой!!!
14.02.2009 в 22:45:29
Первый случай генератор используется на стройплощадке: электроинструмент,сварочный аппарат (инвертор).Второй -освещение (лампы дневноо света), асинхронные эл.двигатели в составе оборудования.при отсутствии электроэнергии в мастерской.Генератор для двух случаев один.
15.02.2009 в 02:03:51
Николай66 Если сварка - не ниже 5 КВт. Считайте суммарное потребление если работать от генератора будут одновременно несколько потребителей. Выясните потребление движков оборудования. Где будете работать? в каких температурных условиях? удалённость от источников топлива?
15.02.2009 в 12:08:57
Генератор будет работать в своих руках. Сварочный аппарат энергоёмкий TransPoker 1500.Max мощность эл. двигателя 4 кВт + освещение. Оборудование включаться вместе не будет.Эксплкатация генератора на улице в любое время года.
21.02.2009 в 23:48:45
Может всётаки найдётся добрый человек , который смог бы дать дельный совет по выбору генератора? Условия работы и хараактеристики требуемого аппарата изложены выше. Спасибо.
24.02.2009 в 13:47:05
Николай66 написал : Может всётаки найдётся добрый человек , который смог бы дать дельный совет по выбору генератора?
Попробую. Самый проблемный потребитель в вашем случае - сварочный инвертор. У него специфическая нагрузочная характеристика, самая неблагоприятная, пожалуй, для генератора. Если инвертор приличного производителя, в его описании должны быть рекомендации по применению с генератором. Как правило, оговаривается его минимальная мощность. Если нет, обычно используют сложившееся мнемоническое правило: номинальная мощность генератора должна быть не ниже, чем 2-кратная максимальная потребляемая мощность инвертора. В этом случае можно быть более-менее спокойным и за генератор и за инвертор. В зависимости от конструкции (степени защищенности) как инвертора, так и генератора, эту планку (величину запаса по мощности) можно в разумных пределах снижать (особенно, если не предполагается сварка на максимальных токах). Советую прочитать ветку "Обсуждаем сварочные инверторы" - там этот вопрос поднимался и были конкретные рекомендации.
04.03.2009 в 10:28:43
Помогите советом с выбором генератора, который будет применяться как резервный источник питания. Из тяжелого оборудования насосная станция (1кВт), болгарка(2кВт) и инвертор Genesis-145. Естественно всё вместе использоваться не будет. При транспортировке будут использоваться 2 человека. Присматриваюсь к моделям:
Хонда ЕС 2800-
04.03.2009 в 13:20:05
Вот ещё подобрал пару европейских моделей:
SDMO SH 3000
06.03.2009 в 12:41:46
Режисер написал : Из тяжелого оборудования насосная станция (1кВт), болгарка(2кВт) и инвертор Genesis-145.
Самый проблемный потребитель - последний. Посмотрите в его мануале рекомендации по мощности автономного генератора - это основной критерий
10.03.2009 в 13:47:37
Выбрал вот такую модельку:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу