Здравствуйте, выкладываю схему, помогите разобраться со следующими вопросами

1.кокой номинал и тип вводного узо нужен? 2.тип автоматов В или С? 3.нужно ли ставить узо на линию плиты? 4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера? 5.какой кабель взять для плиты и кондиционера? 6.что это такое белое под счетчиком на фото? может рубильник?

щиток буду ставить побольше, так что размер автоматов и др. не критичен

дом кирпичный, не новостройка

на дверце щитка была схема того, что есть сейчас

и что за девайсы изображены на последней фотографии?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 18:51:56

Tequila написал : кокой номинал и тип вводного узо нужен?

А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?

Tequila написал : какой кабель взять для плиты и кондиционера?

3х6 и 3х2,5.

Tequila написал : какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?

32 и 16.

Tequila написал : что это такое белое под счетчиком на фото? может рубильник?

Пакетный выключатель QS.

Tequila написал : что за девайсы изображены на последней фотографии?

Пожарные извещатели.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.04.2008 в 20:05:24

avmal написал : Пакетный выключатель QS.

Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ :D

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 20:21:01

Kamikaze написал : Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ

:applause:

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.04.2008 в 22:44:41

avmal написал : А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?

Завтра позвоню электрику и узнаю, да и ключи от этажного щитка надо искать.

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.04.2008 в 23:10:03

avmal написал : Пожарные извещатели.

Я так понял, что это дымовой или тепловой извещатель. Но почему их два в одном месте? И если его разорвать, то сработает сигнализация, да еще и остальные датчики перестанут работать? И с кем связаться чтобы заменить их на что-нибудь по-новее без поднятия тревоги?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 23:12:59

Tequila написал : Но почему их два в одном месте?

Положено дублирование.

Tequila написал : это дымовой или тепловой извещатель.

Тепловой.

Tequila написал : если его разорвать, то сработает сигнализация

А если не разрывать, то не сработает.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.04.2008 в 23:14:21

avmal написал : Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ

QS,QF-это условное обозначение в схеме,а тип указывают в спецификации.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.04.2008 в 23:18:15

Screen написал : QS,QF-это условное обозначение в схеме,а тип указывают в спецификации.

Вона оно как... :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.04.2008 в 23:21:10

Kamikaze написал : Вона оно как...

Кто на,что учился:p

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.04.2008 в 23:29:23

avmal написал : А если не разрывать, то не сработает.

Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?