Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.04.2008 в 23:38:25

Tequila написал : Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?

А.что вы боитесь.как правило такая сигнализация не работает.ну а если и работает то это обычные пожарные датчики из двух спаянных пластин(при пожаре пайка растекается).На одном из датчиков вероятно последовательно подключен диод или резистор.для работы центратора лучей.Можете замкнуть провода и срезать датчик.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.04.2008 в 23:46:35

Tequila написал : чтоб заменить то их, отключать ведь придется

А с чего вы их решили заменять? Они установлены по проекту и любое изменение проекта в таком серьезном деле при работающей сигнализации - секир-башка.

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

10.04.2008 в 01:16:52

avmal написал : А с чего вы их решили заменять?

В основном из-за их внешнего вида. А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2008 в 02:09:07

Tequila написал : А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?

Что в вашем понятии означает "на подобные"? На такую же температуру срабатывания?

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

10.04.2008 в 04:16:54

avmal написал : Что в вашем понятии означает "на подобные"?

Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2008 в 07:37:26

Tequila написал : Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.

Я даже не представляю себе их более приятный вид ... :confused:

0
Tequila
Tequila
Новичок

Регистрация: 05.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

10.04.2008 в 11:08:56

avmal написал : Я даже не представляю себе их более приятный вид ...

Например здесьhttp://www.vinsit.ru/catalog/securitysystem/firealarms/allarms/ire-alarm-boxs/thermal/ кроме похожих на мои есть и другие, вот они будут работать, или нет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25132

10.04.2008 в 11:17:56

Tequila

Счётчик менять будете или оставите нынешний? Официальный проект будет или нет? Ждём фото этажного щитка - общее и подробности крупным планом, желательно с открытыми дверцами. :)

1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?

При одном щитке и исправной проводке никакого. При официальном проекте или неисправной плите/китайском кондиционере - то, что на схеме. При двух щитках возможны варианты.

2.тип автоматов В или С?

Вводной и на кондиционер С, прочие В - если доступны.

3.нужно ли ставить узо на линию плиты?

Нужно на все линии. При наличии входного селективного дополнительное на плиту, кондиционер и освещение "сухих" помещений излишне.

4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?

На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать. Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.

Tequila написал : 5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?

3*6 по нормам, 3*4 в целях экономии ;) для автомата 25А. 3*2.5 про запас, 3*1.5 для экономии.

0
HellraiseR
HellraiseR
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 183

10.04.2008 в 21:50:21

Как всегда вводное УЗО не защищено от перегрузки по току! Если уж хотите его, то ставьте 63А/100мА и защищайте АВ на 63 или 50А (Зависит от сечения вводного кабеля) с характеристикой С или аналогичный Диф. Квартира кажется однокомнатная?!
Я бы не заморачивался на счёт противопожарного УЗО и поставил бы на 63А/30мА тип А сразу, защитив его АВ (или опять же аналогичный Диф.) Далее сразу АВ на отдельные линии и УЗО/Диф на 10мА там где хотите сделать повышенную защиту.
Тип АВ - там где нет больших пусковых токов - подойдёт и с характеристикой В, но придётся их чуть дольше поискать, так же как и УЗО типа А ;)

(ЗЫ: Может быть заблуждаюсь, но если так, то спецы поправят.. Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?)

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.04.2008 в 22:13:23

ВТБ! написал : На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать. Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.

Мощность бытовых кондов от 0.8 до 3 квт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25132

11.04.2008 в 09:44:58

HellraiseR написал : Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?

Нет, ограничений по току утечки УЗО при каскадировании не предусмотрено. Да и ограничение по селективности по времени срабатывания обычно игнорируется...

0