A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

10.04.2008 в 11:47:06

Прочитал в статье на IXBT.COM "Заземление: теория и практика. Часть II" фразу: При использовании трехфазной сети для питания оборудования обязательно на каждую фазу прокладываем индивидуальный рабочий ноль.

Прокоментируйте, пожалуйста, как получить индивидальный рабочий ноль на каждую фазу если он идет всего один от ВЛ?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.04.2008 в 12:00:48

так здесь речь идет об подключении ОДНОФАЗНЫХ потребителей к ТРЕХФАЗНОЙ сети.

Ноль общий, фазы 3. Соответственно к каждому потребителю нужно подвести 1 фазу и ноль.

нагрузку по фазам распределить РАВНОМЕРНО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.04.2008 в 12:10:53

A917 написал : Прокоментируйте, пожалуйста, как получить индивидальный рабочий ноль на каждую фазу если он идет всего один от ВЛ?

Очень просто: в квартирный щиток заходит линия из пяти проводников, а выходят линии из трёх. И никто не цепляет однофазные розетки к пятижильному кабелю с чередованием фаз по розеткам.

0

Следование моим советам вредит кошельку

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

10.04.2008 в 12:12:02

Все равно меня эта фраза вводит в ступор. А разве есть какие то другие (неправильные) варианты подведения нуля и фазы к однофазному потребителю? И вот еще по поводу равномерной нагрузки. Какой момент эта нагрузка должна быть равномерной? В каждую долю секунды, в течении часа, месяца...года...?

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

10.04.2008 в 12:14:58

ВТБ! написал : И никто не цепляет однофазные розетки к пятижильному кабелю с чередованием фаз по розеткам.

А вот теперь понял. Ну так это вообще для тупорылых. Кто так делает.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.04.2008 в 13:26:06

Представьте себе,делают. только не в жилых домах

Там система 127\220 вольт. Соединение ТРЕУГОЛЬНИКОМ, ноля нет. На каждую розетку---по 2 фазы.

Что весьма удобно. Когда я был начальником клуба ,то у нас именно так было.

Вообще ,ноль--источник всех проблем. Без него лучше.

0
Const_64
Const_64
Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

10.04.2008 в 13:38:01

A917 написал : Все равно меня эта фраза вводит в ступор. А разве есть какие то другие (неправильные) варианты подведения нуля и фазы к однофазному потребителю?

По-моему, нафантазировать как сделать неправильно можно сколько угодно способов, другое дело - воплощаются-ли такие фантазии в жизнь где-нибудь? Например: на 3 квартиры разводится в каждую по своей фазе и земле, а зануление к ним ко всем разводится не звездой а шлейфом :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.04.2008 в 13:39:11

azus6

Так и в жилых кое-где осталось с доисторических времён.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.04.2008 в 13:42:00

Const_64 написал : на 3 квартиры разводится в каждую по своей фазе и земле, а зануление к ним ко всем разводится не звездой а шлейфом

Эта [цензура] фантазия воплощена в жизнь в некоторых этажных щитках! Не скажу что часто, но такое криминальное соединение пакетников упоминалось даже в этом форуме.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу