ВТБ! написал :
не соединяй
В данном конкретном случае разумно будет следовать этому совету и сделать ТТ.
Правильно ли я понимаю, что молниеотвод нужно соединять с PE, в т.ч. и в схеме ТТ? ПУЭ п.7.1.87 явно говорит об этом, но что-то мне стрёмно - ведь импульс молнии попадёт на защитный проводник! Может, молниеотвод правильнее заземлить отдельно?
З.Ы. Цитата из ПУЭ:
"На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
"