Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2008 в 20:17:53

Вечерок добрый! Нужно защитить однофазную сеть при помощи трехполюсного автомата АП50Б 3МТ, в связи с этим возникло несколько вопросов:

  1. есть ли разница к каким клеммам подключать фазу и ноль,
  2. где-то прочитал, что если сравнивать трех и двухполюсные автоматы с одинаковыми характеристиками, подключенные на однофазную сеть, то ампераж срабатывания первого будет выше. Так ли это и насколько это существенно?
  3. будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника, или лучше поставить на 25 А (провода 2.5 мм).
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.04.2008 в 20:27:58

  1. Разницы в клеммах нет.
  2. В автоматах до 63 Ампер сомнительно, их собирают из стандартных однополюсных. А вот в более мощных вполне может учитываться взаимный нагрев полюсов.
  3. Зависит от тока потребления сварочника :). Если очень понадобится, то можно рискнуть поставить 25А на 2.5 кв.мм
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2008 в 20:43:49

mugik написал : будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника

У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2008 в 20:49:26

По пункту 2: там откуда я это взял, говорится, что ампераж срабатывания увеличится, за счет снижения номинального напряжения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2008 в 20:52:32

avmal написал : У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

Каким образом?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.04.2008 в 21:30:45

mugik написал :

  1. есть ли разница к каким клеммам подключать фазу и ноль,

Нет, но ввод питания должен быть на верхние клеммы, а вывод на нагрузку - с нижних (со стороны кнопок).

mugik написал :

  1. где-то прочитал, что если сравнивать трех и двухполюсные автоматы с одинаковыми характеристиками, подключенные на однофазную сеть, то ампераж срабатывания первого будет выше. Так ли это и насколько это существенно?

Процентов на 5, может 10, ток срабатывания подрастет. Не критично.

mugik написал : Каким образом?

Сзади есть заглушка из тонкого (стекло-)текстолита - под ней регулировочные винты на биметаллическиз "подковах". Заодно очень рекомендую протянуть винты крепления "подков", по совместительству являющиеся винтовыми клемами подвода и отвода от биметалла.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.04.2008 в 21:34:20

mugik написал : будет ли автомат на 16А с уставкой 10 вырубаться от сварочника, или лучше поставить на 25 А

От обычного трансформатора на четверке скорее всего будет. На тройке - зависит от интенсивности сварки, но тоже очень вероятно. Лучше 25.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2008 в 21:59:22

Тревожет вот еще какой вопросец. Данный автомат надо будет опломбировать, поэтому хотелось бы узнать, не будет ли проблем если я поставлю на 25 А.

0
Николай 52
Николай 52
Новичок

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

13.04.2008 в 21:06:33

avmal написал : У АПешки, ведь, еще и регулировать можно уставку.

mugik написал : Каким образом?

Kamikaze написал : Сзади есть заглушка из тонкого (стекло-)текстолита - под ней регулировочные винты на биметаллическиз "подковах". Заодно очень рекомендую протянуть винты крепления "подков", по совместительству являющиеся винтовыми клемами подвода и отвода от биметалла.

У АП 50 регулировка уставки находится справа от кнопок. Там есть рычажок который стопорится винтом, регулировка уставки от 0.8 до 1.2 In.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.04.2008 в 21:18:54

Ексель, и правда. Я и забыл про нее :o

Мы простых путей не ищем :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Николай 52
Николай 52
Новичок

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

13.04.2008 в 21:21:30

mugik написал : ампераж срабатывания увеличится, за счет снижения номинального напряжения.

Ничего подобного. 16 А они что при 220, что при 380 одинаковые, только сопротивление нагрузки разное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу