13.04.2008 в 21:48:09
В щиток входит 3 провода, фаза известна, остальные 2 это земля рабочая и земля защитная (они присоединены к круглому выключателю на одну клемму), так? (дом-пятиэтажка) В этом случае, как отличить PE от N?
13.04.2008 в 22:35:48
alekc написал : это земля рабочая и земля защитная так?
Это называется нулевой рабочий проводник (ноль, N) и нулевой защитный проводник ("земля", РЕ).
В какой щиток? Откуда приходит?
В цепи РЕ-проводников запрещено устанавливать коммутационные аппараты. Если некий проводник проходит через "круглый выключатель" - это не РЕ. Если откуда-то идут раздельно Н и РЕ - их больше нельзя соединять. Если некие проводники соединены вместе после места их разделения - ни один из них не РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.04.2008 в 22:42:42
alekc написал : В щиток входит 3 провода, фаза известна, остальные 2 это земля рабочая и земля защитная (они присоединены к круглому выключателю на одну клемму), так? (дом-пятиэтажка) В этом случае, как отличить PE от N?
14.04.2008 в 19:27:53
Похоже, alekc просто не знает, что за "начало" любой схемы или линии принимается та сторона, которая находится "ближе" к источнику энергии. ;)
14.04.2008 в 21:49:41
Имеем выключатель на 50А, круглый такой, к одной его клемме подключена фаза, к другой клемме подключено 2 провода(один рабочий ноль, второй мне пока не ясно), от этого выключателя от одной клеммы отходит фаза на счетчик, от другой клеммы отходит один провод рабочего ноля на счетчик.
Стоит задача понять, чем является второй провод рядом с нулевым рабочим проводником?
П.С. Провода приходят в щиток, кот. в квартире находится.
14.04.2008 в 22:24:26
Пока что это получается дублер рабочего нуля. Фотки этого и вышестоящего щитков могли бы внести большую ясность.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.04.2008 в 22:25:43
alekc написал : Стоит задача понять, чем является второй провод рядом с нулевым рабочим проводником?
На одну клемму пакетника приходит фаза, на другую, расположенную через 90 град., рабочий ноль. С противоположной от них стороны находятся их выходы на счетчик. РЕ там и не пахнет.
14.04.2008 в 22:53:44
avmal написал : рабочий ноль
Зачем два провода?
14.04.2008 в 22:57:25
avmal написал : РЕ там и не пахнет.
Что так пессимистично? Вдруг оба нуля начинаются на шине PEN вышестоящего щитка и сечение оного PENа 25 мм2, как в доброй сказке? :D
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.04.2008 в 22:57:58
alekc написал : Зачем два провода?
Пути строительские неисповедимы...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.04.2008 в 23:28:04
alekc написал : Зачем два провода?
Когда сделаете фотографию всего щитка, а не огрызка алюминиевого провода, тогда можно будет и сказать что-нибудь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу