14.04.2008 в 01:03:00
Знакомый собрал нам квартирный щиток, покритикуйте пожалуйста - пока еще есть возможность переделать ;)
14.04.2008 в 01:10:43
Где трехфазное УЗО? Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.
14.04.2008 в 01:33:56
leonard написал : Где трехфазное УЗО? Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.
оно?
14.04.2008 в 01:36:05
Вроде как
14.04.2008 в 02:24:14
sraider написал : Знакомый собрал нам квартирный щиток, покритикуйте пожалуйста - пока еще есть возможность переделать
Я бы так не смог - неаккуратно как-то. Без души ... :(
leonard написал : Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.
Там дифы, а не УЗО, но проектировщики что-то бестолково все сделали - такое впечатление, что надергали кусков из разных проектов и в кучу все собрали. Нерационально как-то.
14.04.2008 в 10:24:32
Да, негармонично как-то, неупорядоченно.
6 дифавтоматов собрать бы для красоты в один ряд снизу. Отдельные автоматы на верхней планке.
Но само качество сборки приличное: маркировка выполнена, цвета соблюдены, провода оконцованы.
14.04.2008 в 12:08:53
evgenygrig написал : Но само качество сборки приличное: маркировка выполнена, цвета соблюдены, провода оконцованы.
Насчет качества сборки, как-раз, я бы не сказал, что приличное. Комплектация - да, но такое впечатление, что монтажник знал ЧТО надо использовать для монтажа, но не знал КАК ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу