AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.08.2014 в 20:37:27

uscr, какая площадь второго этажа? Не нужно подачу поднимать выше радиаторов. Пусть подача и обратка идут под ними.

0
uscr
uscr
Новичок

Регистрация: 22.08.2014

Люберцы

Сообщений: 25

22.08.2014 в 21:26:08

49 внизу, 60 наверху. Грубые прикидки: по 4 радиатора на каждом этаже. 8 секций на радиатор в среднем.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.08.2014 в 06:22:40

AlexMax, детская нагрузка. Смело на второй этаж тяните 25 трубу. Хватит за глаза.

0
uscr
uscr
Новичок

Регистрация: 22.08.2014

Люберцы

Сообщений: 25

23.08.2014 в 11:08:09

AlexMax написал : AlexMax, детская нагрузка. Смело на второй этаж тяните 25 трубу. Хватит за глаза.

А по первому 32? Просто мы сейчас говорим о новостройке. У меня последний этаж+мансарда. И отопление там формально было разведено. Но трубы кое-как валялись на полу и радиаторы так себе. В общем это я к тому, что у меня 32 труб немеряно лежит кусками по 1-2 метра.

AlexMax написал : Не нужно подачу поднимать выше радиаторов. Пусть подача и обратка идут под ними.

А воздух? Ставить краны Маевского?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.08.2014 в 12:51:51

uscr, от котла тянется 32 труба, которая разделяется на 2 25 - одна идет по первому этажу, вторая- по второму. Насчет воздухоотводчиков- протяните стояки выше радиаторов вертикально, на конце поставьте воздухоотводчики, а отводы на радиаторы делайте по месту. Тем более, воздух в системе конечен. Можно вообще обойтись без этого, правильно заполнив систему и поставив автоматические воздухоотводчики на радиаторы. Такие в продаже есть.

0
uscr
uscr
Новичок

Регистрация: 22.08.2014

Люберцы

Сообщений: 25

23.08.2014 в 13:49:21

AlexMax написал : uscr, от котла тянется 32 труба, которая разделяется на 2 25 - одна идет по первому этажу, вторая- по второму. Насчет воздухоотводчиков- протяните стояки выше радиаторов вертикально, на конце поставьте воздухоотводчики, а отводы на радиаторы делайте по месту. Тем более, воздух в системе конечен. Можно вообще обойтись без этого, правильно заполнив систему и поставив автоматические воздухоотводчики на радиаторы.
Такие в продаже есть.

Хорошо. Но я очень хочу использовать таки 32 трубы, которые уже есть :) Я правильно понимаю, что от стояка трубой 32мм вместо 25 ничего плохого не случится? То есть веду от котла 32, на второй этаж делаю отвод тоже 32 и далее веду стояк по этажам 32 трубой на сколько хватит, заканчиваю 25 трубой (написал и сам почувствовал что-то не ладное в таких желаниях)?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.08.2014 в 20:39:14

uscr, да хоть 40. Все равно, на каждом радиаторе должна быть установлена своя запорно-регулирующая арматура

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

uscr
uscr
Новичок

Регистрация: 22.08.2014

Люберцы

Сообщений: 25

26.08.2014 в 10:21:14

AlexMax написал : uscr, да хоть 40. Все равно, на каждом радиаторе должна быть установлена своя запорно-регулирующая арматура

Понял вас. Запорная арматура разумеется, будет. Я не очень полно стараюсь описать всю схему потому, что меня волнует больше вопросы устройство стояка. В общем, картина сложилась. Всё более-менее ясно. Всем спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу