Подскажите уважаемые, тема баян...но не въеду что-то... Есть щиток: Вводной автомат 63А После щетчика автомат 50А Автомат на плиту 25А На свет - 16 А И двухполюсный Дифф - 16А.

Все работает нормально. Но, Утюг через 2 мин работы выбивает Дифф. Где искать? Утюг кривой, или дифф менять, подскажите? автоматы фирмы ЭКФ, утюг пробывал в разных розетках Спасибо.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.04.2008 в 16:31:06

Тут возможны варианты.

У утюгов вилка двухполюсная . Вариант ,что перепутан рабочий ноль и PE в розетке---не проходит. Тогда бы сразу вырубилось

А воообще , уже обсуждается в соседней теме про электроплиту. Суть в том, что надо менять либо утюг,либо автомат.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2008 в 17:05:56

straga05 написал : утюг пробывал в разных розетках

И ...?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.04.2008 в 17:10:29

И результат тот же. 2 мин работает - идешь включать Диф.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2008 в 17:32:25

straga05 написал : И результат тот же. 2 мин работает - идешь включать Диф.

Тогда утюг быстрее всего. У одного заказчика то же самое было после того, как я ему новую проводку включил по новой схеме. Звонит - включаем утюг и УЗО вышибает. Я решил выпендриться - говорю, мол, утюг выкидывайте. Потом думаю - чем черт не шутит, может УЗО барахлит ( хоть и проверенный бренд, но сомнения взяли свое ). Часа через три перезваниваю и говорю, чтобы подождали утюг выкидывать, но отвечают, что поздно - уже выкинули. Правда и новый уже успели купить, который нормально работает. :)