15.04.2008 в 06:37:49
ситуация: Частный дом в дачном обществе , последний от КТП. Периодически отсоединяется и подгорает нулевой провод, сначала от счетчика, а затем поставил четырехполюсник на ввод в частный дом , он стал греться и отключаться-оказалось оплавился ноль и практически был не закреплен. Не знаю в чем причина.Подскажите.
15.04.2008 в 08:35:30
aleks1966 написал : Не знаю в чем причина.
Может в этом:
aleks1966 написал : практически был не закреплен.
?
Повторное заземление нуля в доме есть?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 09:43:13
aleks1966 написал : Периодически отсоединяется и подгорает нулевой провод
Была такая тема... розетка обгорает на ноле. Стал обращать внимание, действительно так. Но причину так до конца и не выяснили.
15.04.2008 в 15:14:45
[QUOTE=Kamikaze]Повторное заземление нуля в доме есть? До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.
15.04.2008 в 21:57:06
закреплен. Не знаю в чем причина.Подскажите.
А замерить ток в нуле можете??? Только свою нагрузку исключите.
17.04.2008 в 06:48:59
lahr написал : А замерить ток в нуле можете??? Только свою нагрузку исключите
5A
17.04.2008 в 07:19:58
[QUOTE=aleks1966]
Kamikaze написал : Повторное заземление нуля в доме есть? До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.
Коллеги! давайте сначала отделим котлеты от мух... Честно, я ничего не понял про столбы, четырехполюсники, контура... Итак: Стоит столб ВЛ-0,4 (какой: бетонный с заземлением или деревяшка?) от него проброшен кабель на дом (какой?)... Я так понял, что четырехжильный, который идет на вводной АВ (какой тип, четырехполюсник? нафига?? - у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления в доме???). Отгорает ноль - где(?) до или после автомата? Если автомат четырехполюсный, то нафига соединять "ноль" с "землей"... Столько вопросов... Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода, тогда и проще будет вести разговор... До истины-то надо докопаться: где собака похоронена - на ТП, на ВЛ, или дома? С уважением, TOWER. Пы.Сы. многие четырехжильные кабели имеют "нулевой" провод уменьшенного сечения... Может он просто перегревается? Или за счет Вашей хорошей "земли" Ваши соседи решают вопрос перекоса фаз???
17.04.2008 в 08:22:56
tower написал : какой: бетонный с заземлением или деревяшка
деревянный, в качестве заземления используется метлический провод.
tower написал : четырехполюсник? нафига??
поставили для того, чтобы можно было отключить ввод
tower написал : у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления
пока нет , земля оттает - будет
tower написал : Отгорает ноль - где(?) до или после автомата
на вводе в автомат-оплавляется и отпадает( когда его не было сгорел счетчик)
tower написал : нафига соединять "ноль" с "землей"...
не понял.
tower написал : Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода,
ввод со столба четырехжильным кабелем, далее через четырехполюсный автомат каждая фаза через свой счетчик и стабилизатор на группу автоматов. перекос фаз имеет место ( 150 и 250 и 200 соответственно , значение изменяется)
tower написал : за счет Вашей хорошей "земли"
не понял спасибо
17.04.2008 в 08:42:14
aleks1966 написал : 5A
Т.е. вся Ваша нагрузка отключена, и все равно течет приличный ток через ноль?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.04.2008 в 20:42:24
aleks1966 написал : и стабилизатор
...А вот Вам и "собака"... Стабилизатор "вытягивает" напругу за счет увеличения потребляемого тока (закон сохранения мощности) несложный расчет покажет Вам насколько возрастает ток от фазы при падении на ней напруги (условие - неизменная потребляемая мощность)... Прикол: на "нуле" все токи фаз суммируются...скидка на некоторый фазовый сдвиг... Рядовая ситуевина... не Вы первый... Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный...
18.04.2008 в 17:33:40
tower написал : Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный
Затрудняюсь себе даже представить такую картину. Как нужно трясти соседей? Каждые 20 минут обходить посёлок и каждому говорить какие лампочки, чайники, насосы, конфорки электроплит, ... кому выключить, кому включить? Извините, это не стёб, я просто иначе не представляю :-)
18.04.2008 в 18:02:10
2Vladdy
Проверить на трансформаторе ток по фазам в разные дни / время.
Если сильные перекосы - попробовать переключить линии у трансформатора на другие фазы.
Ну впрочем это работа для вменяемого электрика.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.