Аватар пользователя
aleks1966

Местный

Регистрация: 11.09.2006

Новосибирск

Сообщений: 45

15.04.2008 в 06:37:49

ситуация: Частный дом в дачном обществе , последний от КТП. Периодически отсоединяется и подгорает нулевой провод, сначала от счетчика, а затем поставил четырехполюсник на ввод в частный дом , он стал греться и отключаться-оказалось оплавился ноль и практически был не закреплен. Не знаю в чем причина.Подскажите.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.04.2008 в 08:35:30

aleks1966 написал : Не знаю в чем причина.

Может в этом:

aleks1966 написал : практически был не закреплен.

?

Повторное заземление нуля в доме есть?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

15.04.2008 в 09:43:13

aleks1966 написал : Периодически отсоединяется и подгорает нулевой провод

Была такая тема... розетка обгорает на ноле. Стал обращать внимание, действительно так. Но причину так до конца и не выяснили.

0
Аватар пользователя
aleks1966

Местный

Регистрация: 11.09.2006

Новосибирск

Сообщений: 45

15.04.2008 в 15:14:45

[QUOTE=Kamikaze]Повторное заземление нуля в доме есть? До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

15.04.2008 в 21:57:06

закреплен. Не знаю в чем причина.Подскажите.

А замерить ток в нуле можете??? Только свою нагрузку исключите.

0
Аватар пользователя
aleks1966

Местный

Регистрация: 11.09.2006

Новосибирск

Сообщений: 45

17.04.2008 в 06:48:59

lahr написал : А замерить ток в нуле можете??? Только свою нагрузку исключите

5A

0
Аватар пользователя
tower

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Пермь

Сообщений: 83

17.04.2008 в 07:19:58

[QUOTE=aleks1966]

Kamikaze написал : Повторное заземление нуля в доме есть? До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.

Коллеги! давайте сначала отделим котлеты от мух... Честно, я ничего не понял про столбы, четырехполюсники, контура... Итак: Стоит столб ВЛ-0,4 (какой: бетонный с заземлением или деревяшка?) от него проброшен кабель на дом (какой?)... Я так понял, что четырехжильный, который идет на вводной АВ (какой тип, четырехполюсник? нафига?? - у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления в доме???). Отгорает ноль - где(?) до или после автомата? Если автомат четырехполюсный, то нафига соединять "ноль" с "землей"... Столько вопросов... Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода, тогда и проще будет вести разговор... До истины-то надо докопаться: где собака похоронена - на ТП, на ВЛ, или дома? С уважением, TOWER. Пы.Сы. многие четырехжильные кабели имеют "нулевой" провод уменьшенного сечения... Может он просто перегревается? Или за счет Вашей хорошей "земли" Ваши соседи решают вопрос перекоса фаз???

0
Аватар пользователя
aleks1966

Местный

Регистрация: 11.09.2006

Новосибирск

Сообщений: 45

17.04.2008 в 08:22:56

tower написал : какой: бетонный с заземлением или деревяшка

деревянный, в качестве заземления используется метлический провод.

tower написал : четырехполюсник? нафига??

поставили для того, чтобы можно было отключить ввод

tower написал : у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления

пока нет , земля оттает - будет

tower написал : Отгорает ноль - где(?) до или после автомата

на вводе в автомат-оплавляется и отпадает( когда его не было сгорел счетчик)

tower написал : нафига соединять "ноль" с "землей"...

не понял.

tower написал : Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода,

ввод со столба четырехжильным кабелем, далее через четырехполюсный автомат каждая фаза через свой счетчик и стабилизатор на группу автоматов. перекос фаз имеет место ( 150 и 250 и 200 соответственно , значение изменяется)

tower написал : за счет Вашей хорошей "земли"

не понял спасибо

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.04.2008 в 08:42:14

aleks1966 написал : 5A

Т.е. вся Ваша нагрузка отключена, и все равно течет приличный ток через ноль?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
tower

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Пермь

Сообщений: 83

17.04.2008 в 20:42:24

aleks1966 написал : и стабилизатор

...А вот Вам и "собака"... Стабилизатор "вытягивает" напругу за счет увеличения потребляемого тока (закон сохранения мощности) несложный расчет покажет Вам насколько возрастает ток от фазы при падении на ней напруги (условие - неизменная потребляемая мощность)... Прикол: на "нуле" все токи фаз суммируются...скидка на некоторый фазовый сдвиг... Рядовая ситуевина... не Вы первый... Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный...

0
Аватар пользователя
Vladdy

Местный

Регистрация: 04.02.2006

Москва

Сообщений: 256

18.04.2008 в 17:33:40

tower написал : Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный

Затрудняюсь себе даже представить такую картину. Как нужно трясти соседей? Каждые 20 минут обходить посёлок и каждому говорить какие лампочки, чайники, насосы, конфорки электроплит, ... кому выключить, кому включить? Извините, это не стёб, я просто иначе не представляю :-)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115827

18.04.2008 в 18:02:10

2Vladdy
Проверить на трансформаторе ток по фазам в разные дни / время. Если сильные перекосы - попробовать переключить линии у трансформатора на другие фазы. Ну впрочем это работа для вменяемого электрика.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу