18.04.2008 в 13:50:12
Делаю ремонт в трехкомнатной квартире. Вот наваял. Покритикуйте, пожалуйста. Ввод двухпроводка. Плита газовая. Первый этаж трехэтажного дома, под одной комнатой подвал, в котором будет стоять подкачка.
18.04.2008 в 14:02:29
2wb-frost 45А - такого номинала не существует. Сложилось впечатление, что к высокорослым членам семьи у вас отношение много лучше, чем к детям - люстры везде поставили под 10мА, а розетки в детской под 30мА. :confused:
18.04.2008 в 14:05:43
Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить: прямоугольнички с написью 16А, 10мА - это УЗО или дифы?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.04.2008 в 16:54:45
А у меня дети высокие :). 16А, 10мА -Дифы
19.04.2008 в 12:31:20
avmal написал : Сложилось впечатление, что к высокорослым членам семьи у вас отношение много лучше, чем к детям - люстры везде поставили под 10мА, а розетки в детской под 30мА.
Так что, поменять их местами? Розетки в детской под дифф. 16 А, 10мА, а бра - в группу розеток под УЗО 30мА?
19.04.2008 в 20:30:39
Вы богатый человек. Зачем на освещение устанавливать автоматические дифференциальные выключатели. Не рекомендуется совмещать розеточную и осветительную сеть на одном автомате. Рем
19.04.2008 в 23:17:40
Никитин написал : Зачем на освещение устанавливать автоматические дифференциальные выключатели.
Ну так это же бра. Они на небольшой высоте, в пределах досягаемости людей висят.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу