старыймастер написал :
Но у меня в нет РЕ проводника. Есть ли смысл ставить УЗО в этом случае? В доме-то система двухпроводная!
УЗО при отсутствии защитного зануления (заземления) является эффективным и доступным средством повышения электробезопасности. Защищать оно будет в ситуациях типа "стоя на мокром полу коснулся пробивающего на корпус электроприбора" - отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. При наличии заземления, ток потек бы через него и УЗО (и/или автомат) отключилось бы в момент появления пробоя, не дожидаясь прикосновения. Но лучше позже, чем никогда!
Вы обратили внимание, что при наличии защитного зануления функцию защитного отключения выполняет и автомат (при КЗ фазы на зануленный корпус)? И только в этом случае УЗО становится дополнительной защитой, отходя на второй план. Но при отсутствии зануления автомат защищает только проводку (от перегрузки и КЗ), но не Вас, ибо уставка у него - 16А, ток, на два порядка(!) превышающий смертельный! А вот УЗО с уставкой 10-30мА защищает именно Вас.
Причем ток срабатывания УЗО на 10мА (может срабатывать при утечках от 5 до 10 мА) - в 1,5-4 раза меньше неотпускающего тока (при котором человек не может самостоятельно оторваться от бьющего его провода) и в 5-15 раз меньше тока, при котором наступает опасное поражение.
avmal написал :
В этом случае УЗО нужно обязательно.
Разумная достаточность - либо УЗО, либо безопасный разделительный трансформатор с двойной или усиленной изоляцией между обмотками (с заземленным экраном между обмотками Вам по понятной причине не подходит). Трансформатор прост как валенок, а потому потенциально надежней. Но для проверки его изоляции нужен мегаомметр с напряжением 1000(500)В. А на УЗО есть кнопка ТЕСТ.
Можно и скомбинировать - для электроманьяков :)