220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы
Какой ток при длительной нагрузке выдержат:
- NYM 3x1.5
- NYM 3x2.5
- NYM 3x4.0
22.04.2008 в 20:58:18
220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы
Какой ток при длительной нагрузке выдержат:
22.04.2008 в 21:15:17
alexey1979 написал : 220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы
Какой ток при длительной нагрузке выдержат:
Ток выдержут очень значительный, в десятикратном значении от номинала. Дело в другом, в падении напряжения на клемах потребителя который "развил" такую силу тока.
23.04.2008 в 08:45:43
Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:
Если "сильно надо", приемлемо
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2008 в 11:03:53
Kamikaze написал : ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов: NYM 3x1.5 - 13А
:eek:
23.04.2008 в 11:09:36
lev125
Ну, да, по таблице можно и 16А. Но лучше на кабель 3*2.5 потратиться...
Следование моим советам вредит кошельку
23.04.2008 в 11:12:10
Kamikaze написал : Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:
(...)
Kamikaze написал :
- NYM 3x1.5 - 13А
А где можно приобрести автоматы на 13А? -)
23.04.2008 в 11:49:46
Threepwood
На заказ - не любят суеверные продавцы и покупатели этот номинал.
Следование моим советам вредит кошельку
23.04.2008 в 12:07:34
А стоит ли проверять фактическое сечение провода? Бывают "сюрпризы" в меньшую сторону?
23.04.2008 в 12:33:43
Klausss
Под автомат 10А - не стоит. А "сюрпризы" - это уже и не сюрпризы, но "норма жизни"...
Следование моим советам вредит кошельку